 Заголовок сообщения: ГОСТ Р 53246-2008 (СКС), текст, замечания и комментарии
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 20:01 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
Приложение к материалу «Дед Мороз в Законе».

ГОСТ Р 53246-2008

Итак, 01.01.2010 новый ГОСТ Р 53246-2008 вступил в силу. Теперь с ним нужно считаться. Однако это не значит, что его нельзя критиковать.

Внимание! Если вы не согласны с какими-то замечаниями к ГОСТ Р 53246-2008 – оставляйте свои комментарии, обсудим.

Начнём с того, что ГОСТ Р 53246-2008 – сборная солянка из «аутентичного перевода» американского стандарта и картинок из ISO. Разработчики не воспользовались членством России в ISO (можно было сразу использовать перевод международного стандарта в качестве национального стандарта, как это обычно и происходило "до"), в результате мы имеем то, что имеем.

При другом раскладе мы-бы получили выверенный документ, но разработанный специалистами из ISO, которых бурное развитие IT-отрасли в последние 20 лет как-то даже не коснулось.

Давайте вместе, страничка за страничкой, почитаем ГОСТ Р 53246-2008:

Стр. I (1)

ГОСТ Р 53246-2008

Стр. II (2 ) Содержание.

Вроде как есть структура в этом ГОСТе:

Область применения...
Термины и определения...
Кабельная система...
Компоненты...
Горизонтальная подсистема...
Магистральная подсистема...
Пространства и помещения...
Правила монтажа...
Администрирование...

Однако, как вы увидите ниже, значительная часть терминов и определений, не смотря на то, что для них есть отдельный раздел, вводится по ходу повествования. Также по ходу даются сокращения уже введённым терминам. Многие определения возникают и... пропадают. Описание одних и тех-же компонентов повторяется в каждом разделе, но с разными характеристиками. Пространства и помещения путаются с компонентами и узлами СКС. Всё повторяется. Например, трассы, видимо, предполагалось описать в разделе пространство, что и было сделано, но в разделе монтаж описание трасс оказалось подробнее. Сами принципы построения/устройства СКС должны были, по видимому, содержаться в разделе Кабельная система, но они оказались размазанными по всем остальным разделам. Раз за разом в этом ГОСТе будут описываться принципы коммутации и раз за разом будут указываться допустимые длины кабелей, но «по разному». Также многократно в качестве иллюстраций будет предложена, по сути, одна и та-же картинка с иерархической структурой, но под разным соусом. То как централизованная структура, то как топология, то, как и должно было быть, иерархическая структура.

Только правила монтажа и администрирования не дублируются (они описаны однократно и на своём месте). В разных разделах на них просто даются ссылки – вот такой подход (не само содержание) мне кажется наиболее правильным.


Стр. III (3 )
Стр. IV (4 )
Стр. V (5 )

Стр. 1 (6 )

... предназначена для обслуживания коммерческих зданий .... и количестве пользователей до 50 0000. Далее в п.2.3. вводится определение «пользователь» - владелец системы. Получается СКС для 50 000 владельцев. Коммунизм, однако.

... «обслуживания коммерческих зданий» - это, сугубо с моей точки зрения, правильно сформулировано, поэтому напрасно далее будут рассматриваться сооружения связи между зданиями. Для них есть другие ГОСТы.

... поддерживать работы различных приложений (передача речи, данные, текст и изображения)... – приложениями СКС являются ЛВС, телефония и др. Сами по себе тексты и изображения по кабелям не передаются. Ниже, на стр 21, перечислены «основные приложения» СКС. Отдельно надо заметить, что в тексте настоящего ГОСТа приложения чередуются с сервисами. При этом «внешние» чаще - сервисы, а остальные – приложения.

п.2.2 ... совокупность кабелей... отвечающая требованиям соответствующих нормативных документов -других принятых «нормативных документов», кроме рассматриваемого ГОСТа, у нас нет.

п.2.6. вводится определение жгутованного кабеля, чтобы его потом категорично запретить. Жгутованный кабель, для переводчика – узел, а кросс – установка.

Горизонтальная подсистема.... включая телекоммуникационную розетку..... Телекоммуникационная розетка/разъём на рабочем месте включается в состав горизонтальной кабельной системы.

Повторение – мать учения, типа! Но в первом случае подсистема, а потом система. Кстати, определение розетки будет введено позже (в ГОСТ Р 53246-2008 так, видимо, принято). ... разъём - позже он станет коннектором

Стр. 2 (7 )

Обратите внимание - введены определения «кросс-соединения» (2.12) и «межсоединения» (2.13).

3.1. ....состоит из:

- Главного кросса (MC)

- Кабельной магистральной подсистемы первого уровня

- Промежуточного кросса (IC)

и т.д.

Почему Главный кросс сокращается как MC, а не как, ГK? Верно – это сокращения иностранных слов. Но почему эти слова не приведены здесь? Ведь перед нами солянка из переводов двух стандартов, в которых термины не совпадают!

... магистральной подсистемы первого уровня – выше было дано определение магистральной подсистемы без деления на уровни. Если уровни нужны были разработчикам стандарта, то их нужно было ввести в определение магистральной подсистемы.


3.2. ... способы соединения функциональных элементов СКС в:

- горизонтальную подсистему.
...
- городской ввод.
- администрирование.

соединение функциональных элементов СКС в администрирование – это мало понятно нашему человеку.

3.2 Структура структурированной кабельной системы – звучит плохо, но логично. По определению 2.2 кабельная система отличается от структурированной кабельной системы не тем, что последняя соответствует заданной структуре, а тем, что она соответствует нормативным документам. Если бы определение изначально было дано правильно, то здесь получилось-бы масло масленое. А так: масло нормативно-масленое.

- телекоммуникационную;
- аппаратную;

Если б здесь было-бы написано телекоммуникационную комнату и аппаратную комнату, то дальше не было-бы путаницы между свойствами помещений и компонентами СКС. И звучало бы это по-русски правильно.

Стр. 3 (8 )

Рисунок 1. Появляется новые магистральная подсистема кампуса и внутренняя магистральная подсистема.

Стр. 4 (9 )

Появляются новые сокращения «к рисункам» (ER/EF, TR, WA), относящиеся к терминам из 3.2. Правильнее было привести сокращения на стр.2, на ряду с сокращением остальных терминов.

Стр. 5 (10 )

Рисунок 3. Появляются универсальная кабельная система (От МС до Рабочего места) и кабельная система рабочего места (и пропадают). Горизонтальная кабельная подсистема вновь становится системой. Равно как и магистральные подсистемы становятся системами.

И наконец-то раскрывается – что есть подсистемы первого и второго уровня (сразу скажу – впереди эти определения вновь поменяются).

3.3.1, 3.3.2 – появились первые компоненты (аппаратные кабели – для меня это шнуры, т.к. они гибкие/многожильные), которые не входят в состав СКС.

Где-то в этом месте или раньше следовало раскрыть – что входит в СКС, а что нет. Без длинных списков, исходя только из логики построения СКС. Это сделано не было и впереди у нас масса напоминаний, что «это в СКС не входит».

Стр. 6 (11 )

Рисунок 4. Подсистемы вновь системы.

Стр. 7 (12 )

Рисунок 5. Подсистемы вновь системы. Иерархическая структура называется централизованной.

Рисунок 6. Вновь магистральная система.

Стр. 8 (13 )

3.4.1. Интерфейсы – с моей точки зрения, правильнее было назвать раздел, например, «способы коммутации в СКС», а перед этим стоило ввести определение «порт». «Интерфейс» - весьма универсальное определение и в IT сфере на него есть большой спрос (интерфейс пользователя, Ethernet интерфейс, графический интерфейс и т.д.). Его использование в новом ключе неизбежно ведёт к возникновению неоднозначности.

Стр. 9 (14 )


Таблица 1. Длина магистральной подсистемы здания... – 2000(5000). В каком случае 2000, в каком 5000 – не указано. Длина горизонтальной подсистемы (НС-ТО, то есть именно до розетки)– 100 метров. Далее она станет 90 метров.

Стр. 10 (15 )

Стр. 11 (16 )

Подробное описание кабелей, а на следующей странице описание кабелей применительно к конкретным подсистемам (горизонтальной, магистральной) – на это следует обратить внимание.

Стр. 12 (17 )

4.1.1.3 вначале - ... с одинарным экраном из фольги или с двойным... потом ... иногда требует использования экрана и далее описание экранированного кабеля. Не слишком точная формулировка для стандарта. Разночтение может вести к запрету использования UTP кабеля - сказано в экране, значит в экране.

Стр. 13 (18 )

опять ...иногда. И вновь описывается устройство и свойства экранированного кабеля. Дежавю. Надо полагать, при следующем упоминании экранированного кабеля это описание повторится. Однако это нужно было сделать на стр.11, когда описывались кабели на основе витой пары.

Стр. 14 (19 )

4.1.2.7. ... Одномодовые .... кабели используются ограниченно (по требованию пользователя). Правильно писать «многомодовые кабели используются ограничено» – именно они устаревший хлам.

Стр. 15 (20 )

Стр. 16 (21 )

4.2.1.1. ... содержащие... активные или пассивные схемы....не относятся к разрешённому к установке в СКС. То есть, запрещены к установке – именно так это будут понимать чиновники. Правильнее сразу писать: не входят в состав СКС.

4.2.1.3.1., 4.2.1.3.2 аппаратные и коммутационные кабели таки стали шнурами. Авторы не забыли ещё раз вывести шнуры из состава СКС.

Стр. 17 (22 )
Стр. 18 (23 )

Стр. 19 (24 )

4.3.1.2. Многожильные кабели... должны соответствовать требованиям, предъявляемым к одножильным кабелям... Тут-же неправильное утверждение, что многожильный кабель обязательно экранированный. В следующем пункте (4.3.1.3) всплывают многожильные проводники уже в не экранированных шнурах. В 4.3.1.4. в экранированных шнурах тоже многожильный кабель.

Возникает ощущение, что авторы путают многопарный кабель с многожильным. Но в таблице 7 приведено цветовое кодирование для четырёх парного кабеля (значит кабель не многопарный).

Калибры кабелей, кстати, ранее в скобках переводились на миллиметры. Наверное правильнее было это продолжать делать.

4.3. Шнуры вновь становятся кабелями. И в 4.3.1.3 кабели становятся шнурами. А затем смешиваются - кабели (шнуры).

4.3.1.3 – прочтите лично. Аппаратные шнуры... относятся к аппаратным шнурам... – глубокая мысль, но спорить здесь не с чем.

4.3.2. - и вот, наконец-то, прозвучало: коммутационный шнур (патч-корд), но по отношению только к гибридному оптическому шнуру. Надо-ли из этого делать вывод, что остальные шнуры не являются патч-кордами?

Стр. 20 (25 )

Стр. 21 (26 )

5.1. Появились фиксированные кабельные сегменты (далее про них забыли). Быть может это постоянные линии.

Стр. 22 (27 )

5.1.1.1. Рекомендуется... вот идеальная схема, однако... в силу ряда причин... на практике редко получается... надо стремиться ...

Отличный раздел! Я всегда говорил, что бардак в классических СКС задан отсутствием однозначных требований! Лепите, что хотите... раз уж вам так надо. Отсюда и появляются Авгиевы СКС.

Горизонтальная подсистема «менее доступна», чем магистральная – позже (п.6.8.) выяснится, что магистральная подсистема тоже не доступна.

Стр. 23 (28 )
Стр. 24 (29 )

Стр. 25 (30 )

Вновь раскрываются принципы кросс-соединений и межсоединений.

Размещение в ГОСТе множества картинок-примеров коммутации далее я лично нахожу бессмысленным. Куда важнее было сформулировать чёткие и однозначные правила коммутации. Таки картинки не процитируешь. Картинки должны помогать восприятию положений стандарта, а не являться его самостоятельным содержанием. К примеру, в 5.1.8.2. (стр2) написано: использование более одной CP противоречит «правилу трёх коннекторов»... Наверное, как-то так - «правило трёх коннекторов» - и надо было назвать п.5.1.1.2. (страница 23).

Стр. 26 (31 )
Стр. 27 (32 )

Стр. 28 (33 )

5.1.1.4. Дежавю. Перечисленное оборудование уже выводилось из состава СКС.

Стр. 29 (34 )

Минимальная длина кабеля... не меньше 15 метров (далее это повторится). Если розетка рядом со шкафом, то сматывайте кабель куда-нибудь потому что... а на самом деле просто никто не умеет измерять характеристики такого короткого кабеля (время измерения больше времени на отклик).

Тестеры за килобаксы на это тупо не рассчитаны. А ведь главные понты в СКС связаны исключительно с таинством измерений линий СКС.

Неизмеряемые длины кабелей – угроза вере во всемогущество кабельного тестера (чур меня, за такое кощунство).

5.1.4. Отсутствуют однозначные требования по запасу розеток (избыточности СКС). Есть лишь совет подумать...

На рабочее место две телекоммуникационные розетки (одна-для телефонии, другая-для данных) - правильнее было-бы писать, например, одна розетка с двумя портами (разъёмами, коннекторами), один для..., другой ....

Стр. 30 (35 )
Стр. 31 (36 )
Стр. 32 (37 )

Стр. 33 (38 )

В самом низу. ...5м – в случае использования одномодового волокна – должно быть 5 километров.

Стр. 34 (39 )

6.1. Таки появилось определение внутренней магистральной подсистемы, зато подсистема кампуса теперь поменялась на внешнюю магистральную подсистему.

Стр. 35 (40 )

Рисунок 23. Структурная схема названа топологической. Вновь подсистемы поменялись на системы.


6.2.2. Просто шедевр. В случае если топология реальных кабельных систем соответствует базовой топологии «звезда», то к ней допускаются дополнения, представленные на рисунке 24.

При этом на рисунке 24 полностью нарушена иерархическая структура (рисунок ещё и назвали топологическим). То есть, написанное надо понимать так: Ахтунг! Если вы, не дай бог, построили нормальную СКС, на что мы не рассчитывали, срочно разрушьте её по схеме 24-е. И добро пожаловать в коллекцию Авгиевых СКС.

Стр. 36 (41 )

Стр. 37 (42 )

6.4. Теперь магистральная подсистема второго уровня стала внутренней магистральной подсистемой или внутренними магистральными сегментами (однократно, рисунок 26).

6.5.- 6.6. Дежавю.

Стр. 38 (43 )

Шнуры в очередной раз выводятся из состава СКС.

6.7.2. Правило «трёх коннекторов» превращается в допущение «двух и четырёх коннекторов», применительно к магистральной подсистеме. Логичнее было ввести одно однозначное правило коммутации и рассмотреть его в одном месте. Тем более из описания магистральной подсистемы уже была дана ссылка на описание правил коммутации в горизонтальной подсистеме 6.5. (страница 37): ... Подробно методы кросс и межсоединения описаны в разделе 5. И не смотря на то, что в разделе 5 правила коммутации рассмотрены «подробно», ниже вновь они будут рассмотрены.

Стр. 39 (44 )

6.7.3. Вновь удаляем из состава СКС то, что дважды удалили и один раз запретили.

И по кругу пошли муфты, отводы - таки для компонентов был сделан свой раздел. Вот там им и место.

6.8. Появилось упоминание о сроке эксплуатации СКС. 3-10 лет для магистральной подсистемы. Почему здесь? И почему только для магистральной подсистемы? Таки срок эксплуатации СКС – реально важный вопрос!

Стр. 40 (45 )

К началу планируемого периода магистральная кабельная система должна быть спроектирована максимального размера, который может потребоваться в течении всего периода планирования. Хороший План!

6.8.1. Дежавю. Ещё раз расскажем про кабели. Достаточно было поговорить об этом в компонентах.

6.8.2. Вновь появилось 100 метров. Не было смысла размножать таблицы и списки с расстояниями. Написали в одном месте – достаточно. И проверить легче, и бумаги меньше испорчено. Далее идёт объяснение, что ограничение дано для модели канала. Ну тогда ограничения везде надо писать одинаково – или без патчкордов, или по модели канала.

Стр. 41 (46 )

Стр. 42 (47 )

7.1.1. Аппаратные шнуры включены в состав рабочего места, а ниже из состава кабельной системы выведено активное оборудование и адаптеры (шнуры не были выведены). То есть, из сказанного можно сделать вывод, что аппаратные шнуры таки входят в состав СКС.

Стр. 43 (48 )
Стр. 44 (49 )

Сверху перечисляется то, что в СКС не входит. Очередное дежавю на эту тему. Хорошо-бы всё это разместить в одном месте.

Вновь появилась плотность монтажа розеток. Но уже с цифрой (10 м.кв.) - гут.

Есть рекомендация где ставить розетки электроснабжения. Это круто! Сети электроснабжения в этой СКС нет, а розетки - пожалуйста. Ставьте сюда и всё.

Вообще, с моей точки зрения, розетки электроснабжения в СКС должны быть, впрочем, как и распределительная сеть электроснабжения. Иначе получается как в анекдоте: Жопа есть, а слова «жопа» нет. Посмотрите на любой офис – вот телекоммуникационная розетка, а вот, на этом-же коробе, розетка выделенной сети электроснабжения.

Стр. 45 (50 )

Периметральные трассы, с моей точки зрения, логичнее назвать, например, системой коробов или кробной системой. Всё едино позже авторам пришлось произнести слово «короб».

Вот отличный момент - ...центры управления.... предъявляют жёсткие требования ... подходит большое число разнообразных кабелей... Если есть жёсткие требования, то их нужно или перечислить, или дать ссылку на документ, их содержащий. Подходит большинство – это не жёсткие требования.

7.2.1. Телекоммуникационная. В очередной раз описывается метод кросс-соединения и межсоединения. Наверное стоило сделать раздел, например, «Методы коммутации».

Далее. Одно из функций телекоммуникационной – обеспечение контролируемого микроклимата.... Тут надо остановиться на чём-то одном. Либо телекоммуникационная – это кросс и тогда к нему относятся методы коммутации, либо это помещение, где обеспечивается микроклимат.

7.2.2.2 Авторы соскучились по кросс-соединениям и межсоединениям ! Теперь они со ссылкой на 5.1.1.3.

Стр. 46 (51 )

Стр. 47 (52 )

Рисунок 30. Три рукава диаметром 100 каждый (минимальное условие) – рукава чего?, минимальное условие для какого числа рабочих мест / розеток?, аппаратная стойка - наверное это телекоммуникационная стойка.

Аргументы против фальшпотолка (уменьшение высоты, ухудшение освещения из-за уменьшения высоты и т.д.) одинаково действуют и против фальшпола. Но против последнего ничего не сказано. Впрочем, как и за. Его (фальшпола) пока просто нет.

20A при 220В – для телекоммуникационной комнаты излишне много.

... подключить с помощью автоматического переключения – это как?

Стр. 48 (53 )

Системы пожарной сигнализации должны быть обеспечены соответствующими нормами - нормы можно, например, сложить стопочкой на системы пожарной сигнализации ... головки спринклеров рекомендуется закрывать защитными сетчатыми колпачками (см. след страницу) - то есть, пожарный инспектор вправе считать, что в телекоммуникационной таки должна быть система пожаротушения, спринклеры которой желательно прикрыть колпачками.

[url==http://1labi.com/2/g54.jpg]Стр. 49 (54 )[/url]

... в некоторых случаях в аппаратной ... - в каких? Таки это стандарт, или каждый должен гадать – тот у него случай, или не тот.

7.3.2.2 Вновь кросс-соединения и межсоединения, но теперь ссылка на 2.12 и 2.13

Какое количество вариантов ссылок даёт этот стандарт! Хочешь – там смотри, хочешь – здесь.

Стр. 50 (55 )
Стр. 51 (56 )
Стр. 52 (57 )

Стр. 53 (58 )

7.4.2. Место расположения демаркационной точки определяется соответствующими нормами – таки логично, будем ждать ещё один ГОСТ с нормами расположения демаркационных точек. Ну не в ГОСТе-же на СКС, в конце-концов, это рассматривать.

Запрещено перемещение... с целью внесения штатных изменений – для НЕ штатных значит можно?

Кросс-соединения и межсоединения – на 2.12 и 2.13

Стр. 54 (59 )

7.4.3.1 помещение и пространство является одним из элементов ввода – в 7.4.1 дано определение городского ввода, там помещения и пространства не было.

По моему, вновь нет чёткой границы между помещением/территорией и оборудованием/узлом.

Стр. 55 (60 )

Требования к помещениям - должны соответствовать требованиям 7.3.3.2 и 7.4.3.2 – это логично! Вот ведь можно не перечислять схожие требования, а давать ссылку на общий материал. Однако на следующей странице требования вновь повторяются.

Стр. 56 (61 )

Рекомендуется - располагать городской ввод... – ранее уже были даны рекомендации по его размещению. Это уточнение?

Стр. 57 (62 )

8.1. ... значительное уменьшение искажений передаваемых сигналов можно добиться при: - использовании специальных методов подготовки кабеля... - жива ещё идея «закаливания зёрен кукурузы академика Лысенко. Чтобы кабель был устойчив к помехам – его нужно к ним «подготовить».

8.2.2. слишком длинен список разрешённых радиусов сгиба – монтажнику его не запомнить. При этом не учитывается то, что мир давно пользуется сверх-гибкой оптикой.

8.2.4. про длины запаса в стандарте уже говорилось. Стоит их указать в одном месте.

8.4. про трассы так-же говорилось. Однако здесь приведено более полное описание (появился фальшпол и т.д.). Вероятно вместо описания трасс в прошлых разделах стоило сделать ссылку на этот раздел.

Стр. 58 (63 )
Стр. 59 (64 )
Стр. 60 (65 )

Стр. 61 (66 )

8.4.2. Рекомендуемая минимальная высота... должна составлять 300 мм, но не менее 150 мм. - кхе.

Стр. 62 (67 )
Стр. 63 (68 )

Стр. 64 (69 )

9. Записи трасс, отчёты трасс, наряды на работу трасс, отчёты пространств, записи кабелей (хорошо не мемуары кабелей), записи муфт и т.д. - все эти искажения русского языка украшают бесконечно бестолковый раздел Администрирование. Задача этого раздела – всё запутать и усложнить. Порядок здесь определяется не понятностью, а количеством томов исполнительной документации.

К отчётам трасс я бы добавил отчёт монтажника – я непонимайт, я плёхо говорил по рюски.

Стр. 65 (70 )

9.4.3. Записи. Далее записи кабелей, записи муфт, записи пространств и т.д.

Кабельные журналы и таблицы соединений - простые и привычные названия, не правда-ли?

Ну вот так и нужно называть то, что авторы настоящего ГОСТа не смогли перевести на русский язык с передачей хоть какого-то смысла.

9.4.5. Код пользователя. В п.2.3. было дано определение пользователь. Это добавляет ещё немного бессмысленности в настоящее Администрирование.

9.4.6.3. ... Концептуальные, монтажные и регистрационные чертежи.

Если СКС строится в РФ, то документацию следует делить на Рабочую и Исполнительную.

Концептуальные чертежи нужно назвать чертежами коммерческого предложения. Монтажные чертежи нужно называть рабочими. Регистрационные чертежи следует называть исполнительными, а из положений, процитированных ниже, следует изъять «поддержку в рабочем состоянии». Завершили строительство – выполнили исполнительную документацию. На этом - всё. В этом весь смысл СКС.

...(стр 67) 9.5.3.4. и 9.5.2.4. Рекомендуется поддерживать в рабочем состоянии регистрационные чертежи... (стр 68) 9.6.1.3. - Регистрационные чертежи элементов кабельной системы должны поддерживаться в рабочем состоянии...

Вообще напрасно перепутано соединение портов шнурами и выполнение чертежей. Если первое действительно относится к Администрированию, то второе, скорее всего, относится к монтажным работам.

Стр. 66 (71 )
Стр. 67 (72 )
Стр. 68 (73 )
Стр. 69 (74 )
Стр. 75 (75 )

Стр. 71 (76 )

ISO здесь нет. Обманули?

Стр. 71 (77 )

Тут можно добавить: «Руководитель группы разработчиков Михальчук Игорь».

Мне кажется, что разработчикам ГОСТа стоило сначала открыто пообщаться со специалистами по СКС, а уже затем отдавать то, что получилось, в руки чиновников.

Тем более это (публичное обсуждение) нужно было сделать согласно процедуре оформления ГОСТа.

Сегодня-же разработчики оказались как-бы в стороне от того, что вышло из под их пера.

Это всё.

Общее ощущение от ГОСТ Р 53246-2008 можно сформулировать так: нет логичной структуры изложения материала, нет чёткого следования принятой терминологии, сами термины введены абы-как, отсутствует фокус на важных/ключевых моментах, очень много неопределённого/рекомендованного/возможного, много лишнего, мало полезного, нет ничего нового, много опечаток, много не широко-принятого американского, мало принятого российского – нормальный ГОСТ. А вы-то что хотели?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ГОСТ Р 53246-2008
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 16:47 
Не в сети
Экскурсант

Зарегистрирован: 18 окт 2010 16:43
Сообщений: 1
МОЛОДЕЦ, АНДРЮХА! СРАЗУ ВИДНО, ЧТО НА СЕБЕ ВСЕ ЭТО ИЗУЧИЛ И ПРОШЕЛ. СЛУЧАЙНО НАТКНУЛСЯ НА ТВОЙ САЙТ. ПОСМОТРЕЛ… ОЦЕНИЛ… КЛАССНО. БОЛЬШЕ БЫЛО БЫ ТАКИХ ПРАКТИЧЕСКИХ САЙТОВ, СТАЛО БЫ МЕНЬШЕ ЧАЙНИКОВ. КОТОРЫЕ НАХВАТАЮТСЯ ВЕРШКОВ И ФИРМЫ ОТКРЫВАЮТ. И КАК НИКАК УЖЕ СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ… с УВАЖЕНИЕМ, СЕДИП АЛЕКСАНДР. КРАСНОЯРСК.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ГОСТ Р 53246-2008
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 00:51 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
По много-много-много численным просьбам трудящихся выкладываю ГОСТ Р 53246-2008 в текстовом виде, то есть, по буковкам. Картинки добавлю позже - не торопитесь.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ГОСТ Р 53246-2008
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 00:52 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСТ Р 53246-2008

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ СИСТЕМЫ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2009


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ГОСТ Р 53246-2008
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 00:54 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
ГОСТ Р 53246-2008

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0 – 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН ООО «Стандартпроект» на основе собственного аутентичного перевода стандартов, указанных в пункте 4

2 ВНЕСЁН Техническим комитетом по стандартизации ТК 22 «Информационные технологии»

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. № 786-ст

4 Настоящий стандарт разработан с учётом основных положений международного стандарта ИСО/МЭК 11801:2002 «Информационные технологии. Универсальная кабельная система на территории пользователя» и американских национальных стандартов ANSI/TIA/EIA-568B Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, ANSI/TIA/EIA-604-3, FOCIS 3 Fiber Optic Connector Intermeatability Standard

5 ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Стандартинформ, 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ГОСТ Р 53246-2008
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 00:56 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
ГОСТ Р 53246-2008

Содержание

1 Область применения – 1
2 Термины и определения – 1
3 Кабельная система – 2
3.1 Функциональные элементы структурированной кабельной системы – 2
3.2 Структура структурированных кабельных систем – 2
3.3 Подсистемы телекоммуникационной кабельной системы – 4
3.3.1 Магистральная кабельная подсистема первого уровня – 5
3.3.2 Магистральная кабельная подсистема второго уровня – 5
3.3.3 Горизонтальная кабельная подсистема – 5
3.4 Взаимосвязь подсистем – 6
3.4.1 Интерфейсы – 8
3.4.2 Канал и постоянная линия – 8
3.5 Масштабы и конфигурация кабельной системы – 9
4 Компоненты структурированных кабельных систем – 11
4.1 Среды передачи – 11
4.1.1 Кабели на основе витой пары проводников – 11
4.1.2 Волоконно-оптические кабели – 13
4.2 Коммутационное оборудование – 16
4.2.1 Коммутационное оборудование на основе витой пары проводников – 16
4.2.2 Волоконно-оптическое коммутационное оборудование – 17
4.3 Коммутационные и аппаратные кабели – 19
4.3.1 Коммутационные и аппаратные кабели на основе витой пары проводников – 19
4.3.2 Волоконно-оптические коммутационные и аппаратные кабели –20
5 Горизонтальная подсистема – 21
5.1 Общие положения – 21
5.1.1 Структура – 22
5.1.2 Расстояния – 28
5.1.3 Среды передачи и коммутационное оборудование – 29
5.1.4 Конфигурация – 29
5.1.5 Монтаж – 29
5.1.6 Администрирование – 29
5.1.7 Защита – 30
5.1.8 Кабельная система открытого офиса – 30
5.1.9 Централизованная волоконно-оптическая кабельная система – 33
6 Магистральная подсистема – 34
6.1 Общие положения – 34
6.2 Топология магистральной кабельной подсистемы – 35
6.2.1 Общая топология – 35
6.2.2 Дополнения к топологии магистральной кабельной подсистемы - 35
6.3 Внешняя магистральная кабельная подсистема – 36
6.4 Внутренняя магистральная кабельная подсистема – 37
6.5 Главный кросс и промежуточные кроссы – 37
6.5.1 Кросс-соединение – 37
6.5.2 Межсоединение – 37
6.6 Модели канала и постоянной линии в магистральной кабельной подсистеме - 37
6.7 Правила построения магистральных кабельных подсистем – 38
6.7.1 Общие правила – 38
6.7.2 Число точек коммутации – 38
6.7.3 Специализированные устройства – 39
6.7.4 Шунтированные отводы – 39
6.7.5 Муфты – 39
III


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ГОСТ Р 53246-2008
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 00:57 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
ГОСТ Р 53246 – 2008

6.8 Проектирование магистральной кабельной подсистемы – 39
6.8.1 Среды передачи и коммутационное оборудование – 40
6.8.2 Расстояния – 40
6.9 Монтаж – 41
6.10 Администрирование – 41
6.11 Защита – 42
7 Телекоммуникационные пространства и помещения – 42
7.1 Рабочее место – 42
7.1.1 Общие положения – 42
7.1.2 Кабельная система – 42
7.1.3 Телекоммуникационные трассы и пространства – 44
7.2 Телекоммуникационная – 45
7.2.1 Общие положения – 45
7.2.2 Кабельная система – 46
7.2.3 Телекоммуникационные трассы и пространства – 46
7.3 Аппаратная – 49
7.3.1 Общие положения – 49
7.3.2 Кабельная система – 49
7.3.3 Телекоммуникационные трассы и пространства - 50
7.4 Городской ввод – 53
7.4.1 Общие положения – 53
7.4.2 Кабельная система – 53
7.4.3 Телекоммуникационные трассы и пространства – 54
8 Правила монтажа кабельной системы – 57
8.1 Общие положения – 57
8.1.1 Источники электромагнитных помех (EMI) – 57
8.1.2 Система заземления и уравнивания потенциалов – 57
8.1.3 Система администрирования – 58
8.2 Монтаж кабелей – 58
8.2.1 Общие положения – 58
8.2.2 Минимальный радиус изгиба – 58
8.2.3 Максимальная сила натяжения – 59
8.2.4 Запас кабеля – 59
8.2.5 Терминирование на коммутационном оборудовании – 59
8.3 Монтаж коммутационного оборудования – 60
8.3.1 Коммутационное оборудование на основе витой пары проводников – 60
8.3.2 Волоконно-оптическое коммутационное оборудование – 60
8.4 Телекоммуникационные трассы и пространства горизонтальной подсистемы – 60
8.4.1 Общая информация – 60
8.4.2 Фальшполы – 61
8.4.3 Сквозные трассы – 61
8.4.4 Кондуиты – 61
8.4.5 Кабельные лотки и желоба – 62
8.4.6 Потолочные трассы – 62
8.4.7 Периметральные трассы – 63
8.4.8 Мебельные трассы – 63
8.5 Телекоммуникационные трассы и пространства магистральной подсистемы – 63
9 Администрирование кабельной системы – 64
9.1 Общая информация – 64
9.2 Область применения системы администрирования – 64
9.3 Элементы системы администрирования – 64
9.4 Концепция администрирования – 64

IV


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ГОСТ Р 53246-2008
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 00:58 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
ГОСТ Р 53246 – 2008

9.4.1 Общие положения – 64
9.4.2 Идентификаторы – 64
9.4.3 Записи – 64
9.4.4 Ссылки – 65
9.4.5 Код пользователя – 65
9.4.6 Формы представления информации – 65
9.5 Администрирование трасс и пространств/помещений – 66
9.5.1 Общие положения – 66
9.5.2 Администрирование трасс – 66
9.5.3 Администрирование пространств/помещений – 67
9.6 Администрирование кабельной системы – 68
9.6.1 Общие положения – 68
9.6.2 Администрирование кабелей – 68
9.6.3 Администрирование коммутационного оборудования и позиций коммутационного оборудования – 69
9.6.4 Администрирование муфт – 70
9.7 Цветовое кодирование и идентификация – 70
9.7.1 Цветовое кодирование полей терминирования – 70
9.8 Правила маркировки – 70
9.8.1 Метки – 70
Библиография – 71

V


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ГОСТ Р 53246-2008
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 00:59 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
ГОСТ Р 53246 – 2008

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информационные технологии

СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ

Проектирование основных узлов системы.
Общие требования

Information тechnologies. Structured cabling systems. Main system elements design.
General requirements

Дата введения – 2010 – 01 – 01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на структурированные кабельные системы (СКС), способные обслуживать различные типы коммерческих зданий и поддерживать работу разнообразных приложений (таких как передача речи, данные, текст, изображение и видео). При этом размер обслуживания объекта может охватывать площадь диаметром до 3 000 м, при полезной площади обслуживания до 1 000 000 кв.м. и количестве пользователей до 50 000.
Настоящий стандарт устанавливает общие требования проектирования основных элементов структурированной кабельной системы на основе витой пары проводников и волоконно-оптических компонентов.

2 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
2.1 кабельная система: 1. Система телекоммуникационных кабелей, коммутационных и аппаратных шнуров, соединительных устройств и других компонентов, которые поставляются как единый объект. 2. Совокупность телекоммуникационных кабелей, шнуров, и коммутационных устройств, предназначенных для подключения к информационно-вычислительной системе различных сетевых устройств.
2.2 структурированная кабельная система: Законченная совокупность кабелей связи и коммутационного оборудования, отвечающая требованиям соответствующих нормативных документов.
2.3 пользователь: Владелец кабельной системы (TIA).
2.4 канал: Путь передачи сигнала между двумя единицами активного оборудования, например, такими как оборудованием ЛВС и терминальным оборудованием.
2.5 многопарный кабель: Кабель, в конструкцию которого входят более 4 пар проводников.
2.6 жгутованный кабель: Узел, содержащий более одного 4-парного кабеля, изготовленный с помощью обмотки кабелей по всей их длине с помощью какого-либо монтажного материала (ленты, жгута и т.п.).
2.7 постоянная линия: Путь передачи сигнала между двумя коннекторами, расположенными на концах кабеля кабельной подсистемы.
2.8 горизонтальная подсистема: Часть кабельной системы от телекоммуникационной розетки/разъёма на рабочем месте до горизонтального кросса (этажного распределительного пункта) в телекоммуникационном помещении или кабельная система между розеткой системы автоматизации здания и горизонтальным кроссом, включая саму розетку, или между первой механической заделкой горизонтальной соединительной точки и горизонтальным кроссом (TIA).
Примечание – Телекоммуникационная розетка/разъём на рабочем месте включается в состав горизонтальной кабельной системы.

Издание официальное

СТР. 1


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ГОСТ Р 53246-2008
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 01:08 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
ГОСТ Р 53246 – 2008

2.9 магистральная подсистема: Среды передачи и соединительное оборудование, обеспечивающие взаимосвязи между телекоммуникационными, аппаратными и городскими вводами внутри или между зданиями.
2.10 консолидационная точка: Точка соединения горизонтальных (распределительных) кабелей, выходящих из кабелепроводов, и горизонтальных кабелей открытого офиса, входящих в мебельные кабелепроводы.
2.11 телекоммуникационная розетка/разъём: Соединительное устройство на рабочем месте, на котором разделывается горизонтальный или розеточный кабель.
2.12 кросс-соединение: Метод коммутации, в котором для подключения активного оборудования к магистральной кабельной подсистеме или пассивной коммутации между собой кабельных сегментов магистральной подсистемы используются две единицы коммутационного оборудования, соединяемые коммутационными шнурами.
2.13 межсоединение : Метод коммутации, в котором для подключения активного оборудования к магистральной кабельной подсистеме используется одна единица коммутационного оборудования, соединённая непосредственно с кабелем магистральной подсистемы.
2.14 кросс: Установка, обеспечивающая подключение кабельных элементов, их кросс-соединение или межсоединение.
2.15 шунтированный отвод: Метод разводки одной физической линии связи на несколько абонентских устройств.
2.16 точка ввода: Элемент городского ввода, представляющий собой место прохода телекоммуникационной кабельной системы через внешнюю стену здания или перекрытие.

3 Кабельная система

3.1 Функциональные элементы структурированной кабельной системы
Описываемая в настоящем стандарте структурированная кабельная система состоит из следующих функциональных элементов:
- главного кросса (MC);
- кабеля магистральной подсистемы первого уровня;
- промежуточного кросса (IC);
- кабеля магистральной подсистемы второго уровня;
- горизонтального кросса (HC);
- кабеля горизонтальной подсистемы;
- консолидационной точки (CP);
- многопользовательской телекоммуникационной розетки (MuTOA или MuTO);
- телекоммуникационной розетки (TO);
Перечисленные выше функциональные элементы объединяются в группы, формирующие подсистемы.
3.2 Структура структурированных кабельных систем
В настоящем разделе определены способы соединения функциональных элементов СКС в:
- горизонтальную подсистему;
- магистральную подсистему;
- рабочее место;
- телекоммуникационную;
- аппаратную;
- городской ввод;
- администрирование.
Схематичные модели различных функциональных элементов, входящих с состав СКС, взаимоотношения и взаимодействие между ними при создании законченной системы показаны на рисунках 1 и 2. В структуру СКС входят подсистемы и дополнительные элементы.

СТР.2


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.

Часовой пояс: UTC + 5 часов


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Разработано в 7sites