Своими руками: Строим локальную вычислительную сеть (ЛВС) и сеть выделенного питания (ЛикБез для новичков).

Оглавление.

1. Введение.
2. Выбираем кабель-каналы и пассивные компоненты сети.
3. Аксессуары к кабель-каналам.
4. Коммутационный узел локальной сети.
5. Сети выделенного питания.
6. Дополнительные розетки.
7. Необходимый инструмент.
8. Монтаж кабель-каналов (пластиковых коробов).
9. Монтаж настенного шкафчика и электрического щитка.
10. Укладка UTP кабелей и кабелей питания.
11. Подключение UTP кабелей и кабелей питания.
12. Изготовление патчкордов.
13. Проход стен.
14. Маркировка ЛВС.

1. Введение.

Предлагаю вам нехитрое описание порядка построения ЛВС (монтажа ЛВС своими руками) и организации сети выделенного питания. В том числе напоминания о мелких деталях, таких, как шурупы, дюбели и инструмент, способных стать «неожиданно важными», если о них невольно забыть.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Своими руками: Строим ЛВС и сеть выделенного питания.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 12:55 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
2. Выбираем кабель-каналы и пассивные компоненты сети.

Постоянство характеристик локальной вычислительной сети достигается за счёт укладки кабелей в специальные кабель-каналы (пластиковые короба).

Выясните количество рабочих мест, измерьте длину стен и выберите компоненты нужной категории (рисунки ниже) согласно с требованиями к скорости* работы сети либо исходя из требований к дизайну интерьера.

*Начиная с 5-й категории, прямой зависимости скорости сети от категории компонентов реально нет, всё что выше – даёт лишь запас на «светлое будущее».

Изображение
Широкий кабель-канал с розетками категории 6.

Изображение
Мини канал с блоком розеток категории 5е

Изображение
Мини канал с розетками категории 5

3. Аксессуары к кабель-каналам.

Применение аксессуаров позволяет скрыть огрехи на стыках и ускорить монтаж системы каналов.

Изображение
Аксессуары для кабель канала SCS702CK90

Изображение
Аксессуары для мини канала SCS702CK40


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Своими руками: Строим ЛВС и сеть выделенного питания.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 12:58 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
4. Коммутационный узел локальной сети.

Локальные сети строятся по схеме «звезда» от коммутационного узла. В узле устанавливается многопортовый коммутатор сети. Для защиты портов коммутатора и сокрытия бахромы проводов может использоваться настенный 19'' шкафчик.

Изображение

Коммутатор устанавливается с использованием штатных крепёжных элементов для монтажа в 19 дюймовый шкаф.

Изображение

Установка коммутаторов.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Своими руками: Строим ЛВС и сеть выделенного питания.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 13:10 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
5. Сети выделенного питания.

Для качественного электроснабжения оборудования рабочих мест организуется сеть выделенного питания. Сеть строится независимо от бытовой сети электроснабжения.

Розетки сети выделенного питания отмечаются красным цветом (розетки бытовой сети имеют белый цвет).

В широкий кабель-канал (короб) устанавливается специальная перегородка, отделяющая кабели сети питания от кабелей локальной сети. По существующим нормативным требованиям установка перегородки является обязательной. Кабели питания размещаются в верхнем отделе канала.

При использовании мини каналов (коробов) кабели сети питания укладываются в отдельный канал, монтируемый над каналом с кабелями локальной сети.

Изображение
Розетки сети питания для широкого кабель-канала.

Изображение
Розетки сети питания для мини канала

Максимальные нагрузки потребителей определяются путем расчёта в соответствии с «Указаниями РТМ 36.18.324-92». Максимальный ток ограничивается 18А на плечо кабель-канала. В противном случае необходимо разносить каналы питания и локальной сети.

В оснащаемом помещении монтируется распределительный щиток (рисунок ниже). Сеть питания от распределительного щитка до розеток выполняется медным силовым трёхжильным кабелем типа ВВГ.

Изображение
Распределительный щиток.

Изображение
Линейная схема сети выделенного питания.

На рисунке выше приведена линейная схема сети выделенного питания оборудования рабочих мест и питания оборудования сети. По степени бесперебойности электропитания токоприемники, подключаемые к сети выделенного питания, относятся к III категории. Максимальная нагрузка потребителей приведена в табличной части рисунка выше (здесь и далее в разделе приведены данные, служащие исключительно ориентиром для проектировщика, точные цифры должны быть получены путем расчёта, в том числе расчёта сечения жил проводников). Нагрузки по электроснабжению определены по удельному расходу мощности Вт/м2 и по коэффициенту спроса.

Электроснабжение распределительного щитка сети выделенного питания осуществляется от ВРУ (Вводно-Распределительного Устройства) здания. Напряжение низковольтных распределительных сетей 380/220В. В соответствии с ПУЭ по условиям окружающей среды внутренние помещения должны иметь нормальную среду.

Распределение электроэнергии к токоприемникам выполняется при помощи автоматических выключателей, смонтированных на рейке DIN 35 распределительного щитка. Защиту подводящих кабелей от перегрева обеспечивает однофазный автоматический выключатель ВА-101-1/25 номиналом 25А, защиту групповых розеточных сетей — автоматические выключатели ВА-101-1/10 номиналом 10А. Распределительные сети выполняются силовым кабелем марки ВВГ 3х4 от ВРУ до щитка. Групповые розеточные сети от щитка до розеток выполняются силовым кабелем ВВГ 3х1,5. Заземление осуществляется в ВРУ здания. Для заземления используется существующее заземляющее устройство для установок напряжением до 1000В. Сопротивление заземляющего устройства принимается: R=125/Ik.з Ом, но не более 4 Ом, где Ik.з — расчётный ток замыкания на землю (берется по данным энергосистемы), а R — наибольшее сопротивление заземления.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Своими руками: Строим ЛВС и сеть выделенного питания.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 13:15 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
6. Дополнительные розетки.

Существует большая вероятность того, что одной информационной розетки и одной розетки сети выделенного питания на каждом рабочем месте будет недостаточно. Без существенного увеличения стоимости системы, на каждое рабочее место можно установить одну дополнительную информационную розетку и до двух дополнительных розеток сети выделенного питания.

Изображение , Изображение , Изображение , Изображение
Дополнительные розетки.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Своими руками: Строим ЛВС и сеть выделенного питания.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 13:34 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
7. Необходимый инструмент.

Перед началом работ необходимо проверить наличие необходимого инструмента.

Изображение
Инструмент для монтажа.

Это:
Нож с ударным механизмом для подключения информационных розеток;
Клещи для насадки разъемов RJ 45;
Нож для снятия оболочки UTP кабеля;
Тестер соединений;
Ключ торцевой на 13;
Уровень;
Карандаш;
Перфоратор;
Шуруповёрт;
Рулетка;
Бокорезы;
Ножовка;
Набор отверток;
Молоток;
Монтажный нож;
Плоский напильник;
Отвёртка - индикатор напряжения;
Сверло (шуруповёрт) 5 мм;
Бур SDS (перфоратор) 6 мм;
Сверло (шуруповёрт) 10 мм;
Бур SDS (перфоратор) 10 мм.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Своими руками: Строим ЛВС и сеть выделенного питания.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 18:56 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
8. Монтаж кабель-каналов (пластиковых коробов).

Работы по монтажу канала выполняются вдвоём или втроём.

Вам потребуются простые дюбели и дюбели для тонких стен (например, для ГКЛ).

Изображение Изображение

Дюбели с шурупами

Выберите высоту, на которой будет производиться монтаж каналов (выше уровня плинтуса на 20 см, желательно над трубами системы отопления).

Широкие кабель-каналы рекомендуется располагать выше уровня поверхности столов (80-95 см от пола).

В мини канале, шуруповёртом с пятимиллиметровым сверлом, сделайте отверстия на расстоянии 2 сантиметров от края и далее с шагом около 40 сантиметров.

Разместите на выбранной высоте канал и отметьте на стене карандашом место под одно крайнее отверстие.

Просверлите отверстие перфоратором, забейте молотком дюбель и прикрутите короб к стене. Теперь с помощью уровня выравняйте канал по горизонтали и отметьте остальные отверстия. Далее сверлите, забивайте дюбели и крепите канал к стене шурупами с помощью шуруповёрта. При монтаже следующего канала порядок действий повторяется.

Внимание! Сверление отверстий в канале (коробе) перфоратором ведёт к сколам и деформациям пластика.

Изображение
Сверление отверстий в канале

Изображение
Монтаж кабель-канала

Для отрезания части канала (короба) следует воспользоваться ножовкой, а затем необходимо снять заусеницы плоским напильником.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Своими руками: Строим ЛВС и сеть выделенного питания.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 19:12 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
10. Укладка UTP кабелей и кабелей питания.

Работа выполняется вдвоём. Вам потребуются пластиковые хомуты (стяжки) и, возможно, скобы для фиксации кабеля (или, заранее изготовленные, отрезки крышки короба).

Укладка кабелей питания и кабелей локальной сети производится либо в разные мини каналы, либо в разные отделы широкого кабель-канала.

Кабель питания укладывается сверху, кабель локальной сети — внизу. При укладке кабеля локальной сети следует избегать его перегиба и связывания в узел.

Внимание! Кабели не сращиваются. Если вам не хватило отрезка кабеля – весь кабель необходимо переложить. Места сращивания участков кабеля легко выявляются при измерениях его характеристик.

В районе установки розетки в мини канале делается вырез с помощью монтажного ножа, а на широкий короб монтируется рамка суппорта (рисунок ниже). Кабель укладывается в канал. В вырезанное отверстие или в рамку суппорта выставляется отрезок кабеля длинной 20 сантиметров.

Кабели укладываются по одному, а пучок уложенных кабелей фиксируется скобами (для широкого кабель-канала) или отрезками крышки (для мини канала). Отдельные пучки кабелей удобно стягивать пластиковыми хомутами.

Со стороны узла сети оставляется отрезок кабеля длинной 170 сантиметров для шкафа и 80 сантиметров для кросс бокса.

По окончанию укладки кабеля каналы закрываются крышкой, а стыки и торцы коробов закрываются соответствующими аксессуарами.

Изображение
Укладка кабеля в кабель-канал


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Своими руками: Строим ЛВС и сеть выделенного питания.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 13:40 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
11. Подключение UTP кабелей и кабелей питания.

Работы выполняются в одиночку либо вдвоём.

Перед началом работ необходимо убедиться в том, что распределительный щиток полностью обесточен. Для этого воспользуйтесь отвёрткой-индикатором напряжения.

Для разделки кабеля питания используйте монтажный нож и кусачки. Подключенные кабели фиксируйте пластиковыми хомутами (стяжками).

Назначение проводников кабеля питания обозначается цветом изоляции.

Желто-зеленый проводник — заземление, зажимается центральным заземляющим контактом в розетке или винтом шины заземления электрического щитка; коричневый проводник - фаза, зажимается правым (вид сзади) контактом розетки либо нижней клеммой автоматического выключателя; синий проводник - ноль, зажимается левым (вид сзади) контактом розетки либо винтом нулевой шины электрического щитка.

Информационный кабель локальной сети (UTP) содержит медные одножильные изолированные проводники, сформированные в четыре симметричные витые пары.

Проводники кабеля маркируются разными цветами изоляции.

Модули информационных портов розеток имеют цветовую маркировку, аналогичную маркировке проводников кабеля.

Со стороны розетки локальной сети следует освободить от оболочки 3-4 сантиметра кабеля, используя специальный разделочный нож (рисунок ниже). Далее проводники кабеля вкладываются в ножевые контакты розетки так, чтобы их цвета совпадали с цветами маркеров контактов ряда «B».

Внимание! Важно обеспечить наименьшую длину развива парных проводников и наименьшую длину их участков без оболочки.

Затем провода забиваются в контакты ножом с ударным механизмом, острая кромка ножа при этом должна отрубать свободные концы проводников. Для этого лезвие ножа вставляется в контакт и ручка ножа плавно смещается в строну контакта до щелчка. После забивки всех проводников модуль устанавливается в суппорт и кабель крепится пластиковым хомутом (стяжкой) к розетке.

Внимание! Стяжка должна лежать на оболочке кабеля.

По окончании работы суппорт монтируется в короб и закрывается рамкой.

С противоположной от розетки стороны оставляется отрезок кабеля с длиной, достаточной для подключения к любому порту коммутатора (в шкафу делается кольцо до правой стенки и назад до места расположения портов коммутатора, рисунок ниже). На кабель одевается колпачок. Затем снимается три-четыре сантиметра оболочки (рисунок ниже). Пары раскручиваются до оболочки и проводники аккуратно распрямляются. Проводники выравниваются в одну линию согласно с цветовой схемой и отсекаются обжимочными клещами на расстоянии 15 миллиметров от оболочки. На кабель одевается разъём RJ 45 так, чтобы проводники дошли до конца тонких каналов в разъёме (внимательно следите за соблюдением цветовой схемы), а оболочка кабеля дошла до сужения разъёма (перехода в каналы проводников). Разъём вставляется в обжимочные клещи, оболочка кабеля проталкивается в глубь разъёма и рукояти клещей сжимаются до упора. В конце задвигается колпачок.

Изображение
Подключение информационной розетки


Изображение
Укладка кабеля локальной сети в 19'' настенном шкафчике


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Своими руками: Строим ЛВС и сеть выделенного питания.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 13:44 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
12. Изготовление патчкордов.

Для подключения устройства на рабочем месте используется специальный шнур заводского изготовления с многожильными проводниками (аппаратный шнур, патчкорд, patch cord). При необходимости такой шнур изготавливается вручную. В таблице на рисунке ниже приведена цветовая схема разделки стандартного соединительного шнура и специальной перекрёстной разделки шнура для соединения двух активных устройств (соединения без коммутатора сети, например, компьютер-компьютер, компьютер-сервер, сервер-видеокамера).

Внимание! Разделка перекрёстного шнура «с одной стороны по типу А, с другой стороны по типу Б» является ошибкой.

Изображение
Разделка шнуров

После насадки разъёмов и подключения розеток проводится проверка правильности монтажа с помощью специального комплекта приборов — тестера соединений. Перед проверкой соединений не забудьте проверить образцовый шнур и сами приборы. Исправность соединений подтверждается последовательным синхронным загоранием индикаторов на ведущем и ведомом приборе (рисунок ниже).

Внимание! Проверка тестером соединений даёт информацию только о правильности выполнения коммутации. Остальное зависит от ответственности и аккуратности монтажника. Если необходимо установить соответствие сети существующим требованиям и сделать распечатку результатов для заказчика, пригласите специалиста с квалификационным тестером.

Изображение
Проверка шнура и комплекта приборов

Изображение
Проверка соединений

13. Проход стен.

Проход капитальных стен осуществляется до начала монтажных работ силами сторонних организаций, обладающих специальным инструментом.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 5 часов


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Разработано в 7sites