 Заголовок сообщения: Заказ ИБП на 220 в для 702 шкафа
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 16:36 
Не в сети
Экскурсант

Зарегистрирован: 26 ноя 2010 10:19
Сообщений: 45
Здравствуйте Андрей. Так и не дождался ответа от вас. Размещаю заказ здесь. Нужен источник бесперебойного питания на 220 в. для 702 шкафа. Полку для аккумуляторов, возможно применить из состава шкафа, наверное?
В среднем, чтобы ИБП тянул нагрузку ватт 600 (системный блок) часа полтора-два. Есть такие решения у Бастиона, но кажется мне неоправданно дорого


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заказ ИБП на 220 в для 702 шкафа
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 11:14 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
SerM писал(а):
Здравствуйте Андрей. Так и не дождался ответа от вас. Размещаю заказ здесь. Нужен источник бесперебойного питания на 220 в. для 702 шкафа. Полку для аккумуляторов, возможно применить из состава шкафа, наверное?
В среднем, чтобы ИБП тянул нагрузку ватт 600 (системный блок) часа полтора-два. Есть такие решения у Бастиона, но кажется мне неоправданно дорого


Хорошо, Сергей. Заказ принят.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заказ ИБП на 220 в для 702 шкафа
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 23:27 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
Вот дизайн UPS:

Изображение
UPS для внешнего АКБ спереди

Изображение
UPS для внешнего аккумулятора снизу

А вот так выглядит окно для подключения кабелей:

Изображение
UPS, подключение кабелей

Внутри всё разместилось достаточно разумно:

Изображение
UPS для внешнего аккумулятора внутри

Сергей, всё готово. Нужно подтверждать заказ и делать первые изделия. Если, понятно, дизайн вам нравится.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заказ ИБП на 220 в для 702 шкафа
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 06:27 
Не в сети
Экскурсант

Зарегистрирован: 26 ноя 2010 10:19
Сообщений: 45
Под какие АКБ расчитан УПС? Какое количество? При установке на полку, какой обьем они будут занимать, останется ли еще место в шкафу?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заказ ИБП на 220 в для 702 шкафа
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 11:18 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
SerM писал(а):
Под какие АКБ расчитан УПС? Какое количество? При установке на полку, какой обьем они будут занимать, останется ли еще место в шкафу?


Сделаем то, что нужно вам. Вопрос открытый. Пока у меня нет по нему своего мнения. Давайте начнём с того, какая ёмкость АКБ нужна вам. Какой ток реально потребляет ваше оборудование? Есть у вас возможность его измерить?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заказ ИБП на 220 в для 702 шкафа
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 18:53 
Не в сети
Экскурсант

Зарегистрирован: 26 ноя 2010 10:19
Сообщений: 45
В среднем ватт 700. Максимальная нагрузка 1кВт. Время работы 1-1,5 часа.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заказ ИБП на 220 в для 702 шкафа
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 21:11 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
SerM писал(а):
В среднем ватт 700. Максимальная нагрузка 1кВт. Время работы 1-1,5 часа.


Помещение отапливаете? :) Что за оборудование у вас стоит внутри шкафчика?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заказ ИБП на 220 в для 702 шкафа
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 05:48 
Не в сети
Экскурсант

Зарегистрирован: 26 ноя 2010 10:19
Сообщений: 45
Помещение отапливаемое, шкаф нужен для организации бесперебойного питания для серверов видеонаблюдения, если останется свободное место планировал еще туда установить блок питания для камер, чтобы так сказать "шампунь и кондиционер в одном флаконе" :lol:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заказ ИБП на 220 в для 702 шкафа
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 08:26 
Не в сети
Экскурсант

Зарегистрирован: 26 ноя 2010 10:19
Сообщений: 45
Еще вопрос. А в таком же корпусе можно блок питания для камер сделать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заказ ИБП на 220 в для 702 шкафа
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 09:37 
Не в сети
Ученик

Зарегистрирован: 13 окт 2010 17:15
Сообщений: 77
SerM писал(а):
Помещение отапливаемое, шкаф нужен для организации бесперебойного питания для серверов видеонаблюдения, если останется свободное место планировал еще туда установить блок питания для камер, чтобы так сказать "шампунь и кондиционер в одном флаконе" :lol:


Ставить один такой УПС на несколько серверов имхо не правильно. Обычный сервер кушает до 100 ватт, а на БП у него написано 500-600. У Вас видимо резервируются сразу 7 серверов (700-1000 ватт потребления). Под них нужны стандартные УПС и внешние корзины с АКБ. Типа APC на 2 киловата. По пиковым мощностям - три APC. Для 7 серверов нужно набрать полками около 140 А/ч. Это треть напольного шкафа. Таким набором можно греть небольшое помещение. Тем более водяное отопление в серверном помещении использовать нельзя.

УПС как на картинке подойдет для настенного шкафчика и кормления одного сервера. Максимум. То есть около 100 ватт. Плюс десяток камер еще 20 ватт. Итого 120 ватт. На час это АКБ 10 А/ч. За пару лет он износится на 50%. То есть с учетом износа нужен АКБ на 20 А/ч.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 5 часов


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Разработано в 7sites