Kolivan писал(а):
Интересно. Значит кросс там будет встроенный? Если так, то 13U будет вполне достаточно. Если подумать о перспективе, смогут ли в него поместиться 3 таких
http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommut ... S2970G-48S коммутатора, такой
http://shop.nag.ru/catalog/07153.Ustroj ... S-ODC-1KVA ИБП и такой
http://shop.nag.ru/catalog/07153.Ustroj ... PS-ODC-BC3 блок батарей? Ну и по емкости кабеля на 144 волокна соответствующие кроссы и отверстия для ввода кабеля. Думаю, кабель больше 36 жил использоваться не будет.
Да, кросс будет свой.
Всё перечисленное входит, но я бы не стал стараться в уличный узел, размещаемый на столбе, поместить как можно больше коммутаторов. Если вы стремитесь к укрупнению узлов, то разумнее подыскивать под них помещения.
Чем больше портов обслуживает узел, тем чаще будет необходим к нему доступ. С моей точки зрения. А это, всё-же, улица и столб.
Плюс в компактном узле ограничены возможности укладки множества патчкордов, особенно по ходу домонтажа. Да и надёжность такой системы с ростом числа портов снижается.
Если у вас нет соответствующих помещений, то нужно делать большие уличные шкафы с цоколем, для установки на фундамент.
В идеале это могут быть уличные телекоммуникационные комнаты, с небольшим тамбуром, благодаря которому обслуживание оборудования можно будет производить в любую погоду. Где-то год назад я такие разрабатывал для одного федерального оператора связи - есть наработки.
А конкретно ящички из настоящей темы будут наиболее оптимальны для размещения 1-2 коммутаторов.