Открытые Мастерские
http://forum.1labi.com/

Применение стандарта на практике. Предложения-соображения.
http://forum.1labi.com/viewtopic.php?f=9&t=1811
Страница 4 из 4

Автор:  REDkiy [ 16 мар 2012 23:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Применение стандарта на практике. Предложения-соображени

Много работы поэтому затягиваю с результатами. Закончил отрисовку этажей в плане размещения розеток и прохождение трасс. Ни маркировок, ни размеров пока нет. Есть что-то похожее на спецификацию. Ссылки прилагаю.
Жду замечаний, возможно кто-то сможет подкинуть ссылок на готовые планы, чтоб я смог подсмотреть как это выглядеть в итоге должно.
Нечто вроде спецификации - https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsHAcFeOoejpdHNGUE0tc0dzejhZX2w0b29jT1ZDMmc
Чертежи - https://docs.google.com/document/d/1ofh ... EeOqk/edit

Моя цель на данный момент учесть все необходимые работы для монтажа и получить примерную стоимость проекта.

Автор:  Labi [ 17 мар 2012 00:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Применение стандарта на практике. Предложения-соображени

Ну, гут.

Высоту монтажа я-бы указал в пояснительной записке или необходимый минимум раз (чтобы не было замусоривания плана, и стрелки-бы рисовал от кабеля). В спецификации у вас шкаф 42U, а в монтаже - 45U. Углов/ответвителей к коробам, на вскидку, маловато.

Трубы для перекрытий нет. 40 мм явно мало, а делать банк тут не имеет смысла - будет неудобно протягивать кабели. Блока розеток 19'' в шкаф (для питания коммутаторов) тоже нет.

Наверное, не хватает проволочного лотка. Как минимум, в телекоммуникационной комнате. Заходить в шкаф пластиковым коробом - это сильно не удобно и не практично. Лучше кабели спустить в лотке. Внутри шкафа проволочный лоток так-же может помочь организовать косы кабелей. Ну или можно заказать дополнительные вертикальные внутренние лотки для шкафа непосредственно у его производителя.

Неоднозначно ясно что у вас есть "коннектор RJ-45". По числу это модули розеток, а они обзываются RG-45 (G-гнездо). RJ-45, понятно, - вилка, стекляшка (J-джек). Последние, если вы действительно планируете изготавливать шнуры, разумнее закладывать не поштучно, а упаковками, с запасом.

А вообще - хорошее начало.

Страница 4 из 4 Часовой пояс: UTC + 5 часов
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/