Готовим версию 3.2 стандарта OSSirius SCS 702. Нормативные документы. Часть 1.

Часть 1. Нормативные документы, определяющие порядок проектирования, построения, сдачи и эксплуатации систем охранной и пожарной сигнализаций (ОПС) в составе комбинированных (комплексных) систем зданий и сооружений (СКС, E/E/PE, КССиС, АСУЗ, BMS, АСУД, СКБ, КСБ, САиУЗ, BACS и т.д.).

Изображение

Содержание:

0.0. Введение.
1.0. Группа документов "Федеральные Законы".
2.0. Группа документов "ГОСТы".
3.0. Группа документов "РД ГУВО".
4.0. Группа документов "Комбинированные (комплексные) системы".
5.0. Ввод ОПС в эксплуатацию.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Готовим версию 3.2, Нормативные документы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:45 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
0.0. Введение.

Представленные нормативные документы разбиты на четыре группы так, что из основных документов ссылки указывают на остальные документы данной группы, а из последних – на ведомственные документы группы и документы из других групп, или наоборот.

Условно эти группы обозначены как: Федеральные Законы (технические регламенты, новые своды правил (СП) и т.д.), ГОСТы (государственные стандарты, напрямую относящиеся к области охранной и пожарной сигнализаций), РД ГУВО (Руководящие Документы Вневедомственной Охраны), Комбинированные (комплексные) системы (документы, определяющие порядок внедрения систем охранной и пожарной сигнализаций в комплексе с другими системами, а также ссылки на положения документов из других групп).

На практике инженеры и проектировщики систем охранной и пожарной сигнализаций обычно пользуются документами одной из групп, но, в целом, они приходят к общему результату – сдаче объекта. То, какие требования предъявляются при этом, рассмотрено в разделе «Ввод ОПС в эксплуатацию».

Отдельно необходимо обратить внимание на то, что 1 июля 2010 года вступает в силу Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (384-ФЗ), согласно с которым:

а) … нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются сводами правил (СП, 384-ФЗ статья 42 п. 2.);

б) … не позднее чем за тридцать дней до дня вступления... утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона (384-ФЗ статья 42 п. 3.);

в) … не позднее 1 июля 2012 года осуществляет актуализацию строительных норм и правил, признаваемых в соответствии с настоящим Федеральным законом сводами правил и включенных в утверждаемый Правительством Российской Федерации и указанный в части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона перечень национальных стандартов и сводов правил (384-ФЗ статья 42 п. 5.).

Исходя из этого, более-менее твёрдо полагаться можно пока только на Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ) и своды правил (СП) к нему.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Готовим версию 3.2, Нормативные документы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:47 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
1.0. Группа Федеральные Законы.

Настоящая группа устанавливает обязательные требования пожарной и иной безопасности к зданиям, сооружениям, строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

1.1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ) – основной документ в области пожарной безопасности. На документ ссылаются СП, перечисленные ниже.
1.2. СП 5.13130.2009, Нормы и правила проектирования. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
1.3. Прочие своды правил (СП) к 123-ФЗ.
1.4. НПБ 88-2001 (документ приведён справочно, ранее введён взамен СНиП 2.04.09-84).
1.5. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
1.6. Здесь будет Перечень сводов правил (СП) к 384-ФЗ (когда он выйдет).
1.7. О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом регулировании" № 385-ФЗ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Готовим версию 3.2, Нормативные документы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:49 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
2.0. Группа ГОСТы.

Государственные отраслевые стандарты.

2.1. ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию – основной документ в группе ГОСТов.
2.2. ГОСТ Р 52551-2006. Системы охраны и безопасности. Термины и определения.
2.3. Прочие ГОСТы.
2.4. Прочие документы по группе ГОСТы.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Готовим версию 3.2, Нормативные документы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:50 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
3.0. Группа РД ГУВО.

Внутри-ведомственные документы ГУВО, в течении многих лет де-факто являвшиеся основными для монтажных отделов частных охранных предприятий.

3.1. РД 78.145-93 (+ пособие к РД 78.145-93).
3.2. РД 78.36.003-2002 (взамен РД 78.143-92 и РД 78.147.93).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Готовим версию 3.2, Нормативные документы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:52 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
4.0. Группа Комбинированные (комплексные) системы.

4.1. ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий.
4.2. МГСН 4.19-2005 (приведены справочно, Проектирование высотных зданий, Москва).
4.3. ТСН 31-332-2006 (приведены справочно, Проектирование высотных зданий, Санкт-Петербург).
4.4. Негосударственные стандарты (стандарты ассоциаций, сообществ, объединений).
4.5. Свод нормативных требований к комбинированным (комплексным) системам зданий и сооружений (E/E/PE, КССиС, АСУЗ, BMS, АСУД, СКБ, КСБ, САиУЗ, BACS, и т.д.), включающим в себя охранную и пожарную сигнализации (ОПС). Для обычных (не пожароопасных) помещений зданий и сооружений.

На необходимость и возможность проектирования комбинированных (комплексных) систем указывает ВСН 60-89 (Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий, нормы проектирования), п. 8. (Комплексная сеть связи и сигнализации, КСС и С), ГОСТ Р 50776-95 п. 5. (Комбинированные системы безопасности объекта. Применение систем или комплексов охранной сигнализации совместно с другими системами обеспечения безопасности объекта).

Так-же требования, касающиеся комбинирования различных систем, содержатся в территориальных строительных нормах, однако новые 384-ФЗ и 385-ФЗ не предусматривают для территорий возможность устанавливать свои технические нормы, поэтому МГСН, ТСН и т.д. можно рассматривать только в качестве примера.

Ниже действующие нормативные требования к комбинированным (комплексным) системам разделены на следующие части: требования, касающиеся общих принципов устройства (структуры, архитектуры) комбинируемых (комплексных) систем; требования, определяющие порядок использования общих распределительных шкафов (устройств), кабельных каналов и кабелей; требования, определяющие порядок взаимодействия комбинируемых систем (интеграции, использования общих информационных ресурсов и общих интерфейсов).

ВСН 60-89 п. 8.8.

Устройства комплексной сети связи и сигнализации, включающие сети разного функционального назначения следует выполнять по правилам и нормам, предъявляемым к наиболее ответственной по своему назначению сети, включенной в комплексную сеть.

ГОСТ Р 50776-95 п. 5.2.

… Приоритетными для выполнения являются требования, обеспечивающие безопасность для жизни людей, и пожарную безопасность объекта...

Наиболее ответственной системой в рассматриваемых комбинированных системах является пожарная сигнализация, поэтому далее приоритет требований отдаётся соответствующим документам. К ним относятся: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ-123); Своды правил. Системы противопожарной защиты (СП к ФЗ-123). При этом, для справки приведены соответствующие положения норм пожарной безопасности (НПБ).


4.5.1. Нормативные требования, касающиеся общих принципов устройства (структуры, архитектуры) комбинируемых (комплексных) систем.

4.5.1.1. ФЗ-123. Статья 83 п. 8., СП 5.13130.2009 п. 13.14.5., НПБ 88 п. 12.48.

Пожарные приемно-контрольные приборы, как правило, должны устанавливаться в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений.

Уточнение В СП 5.13130.2009 п. 13.14.5., НПБ 88 п. 12.48.

В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.

СП 5.13130.2009 п. 13.14.10, НПБ 88 п. 12.53.

Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно располагаться, как правило, на первом или цокольном этаже здания. Допускается размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход наружу здания.

То есть, при построении систем с иерархической структурой, с топологией «звезда» или «дерево», следует распределительный (центральный) узел комбинированной (комплексной) системы либо размещать в помещении постоянного поста, либо, что правильнее, использовать приёмно-контрольные приборы с внешними приборами (пультами) управления, размещаемыми на территории постоянного поста. В последнем случае, интерфейс связи между приборами должен обеспечивать соответствующие уровни информативности, защищённости, надёжности и дальности соединения.

4.5.2. Нормативные требования, определяющие порядок использования общих распределительных шкафов (устройств), кабельных каналов и кабелей.

ВСН 60-89 п. 8.1.

В жилых и общественных зданиях следует осуществлять совместную прокладку кабелей и проводов различного назначения в общих каналах и трубопроводах, в пустотах и проемах в строительных конструкциях, в траншеях и штробах в полу и в стенах.

ВСН 60-89 п. 8.2.

Линии связи, сигнализации и диспетчеризации следует совмещать в общих кабелях и распределительных устройствах комплексной сети связи и сигнализации независимо от функционального назначения, кроме случаев оговоренных в п. 8.3. (см. ниже).

ВСН 60-89 п. 8.3.

Основанием для отказа от совместной прокладки кабелей и проводов, а также использования линий различного назначения в общих кабелях следует считать:

наличие мешающих влияний одной линии на другую, превышающие установленные эксплуатирующими организациями нормы и повышенную опасность поражения обслуживающего персонала или абонентов сетей связи и сигнализации током повышенного напряжения, атмосферными разрядами или вследствие индуктивного или емкостного влияния соседних линий, возможность акустических ударов или других вредных воздействий на персонал, повышенная вероятность возникновения ложных сигналов при эксплуатации и ремонте линейных устройств, оконечных и промежуточных соединительных, ответвительных или распределительных устройств на соседних линиях (жилах) в общих кабелях.

ГОСТ Р 50776-95 п. 5.1.

Для создания необходимого уровня безопасности объекта и его персонала допускается применять системы, комплексы охранной сигнализации совместно с другими системами (средствами) обеспечения безопасности (технологической, пожарной, экологической и т.п

… Допускается:

- использование в системе, комплексе отдельных компонентов других систем безопасности объекта;
- совместное использование системами линий связи, шлейфов сигнализации, приборов управления, оповещения и т.п.

То есть, построение комбинированных (комплексных) систем, включающих в себя охранную и пожарную сигнализации, использование общих распределительных шкафов (устройств), кабельных каналов и кабелей является по ВСН 60-89 - обязательным, по ГОСТ Р 50776-95 - разрешённым, за исключением отдельных случаев перечисленных в ВСН 60-89 п. 8.3. и при соблюдении требований по пожарной безопасности, рассмотренных ниже.

СП 5.13130.2009 п. 13.14.6., НПБ 88 п. 12.49.

Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 0,1 м.

То есть, при установке приборов ОПС, например в 19'' шкаф СКС, полка, на которой они монтируются, должна быть изготовлена из негорючего материала. При использовании шкафов из горючих материалов, полка должна изготавливаться из листа стали толщиной не менее 1 мм, а приборы должны монтироваться на расстоянии не менее 10 см. от края полки.

СП 5.13130.2009 п. 13.14.8., НПБ 88 п. 12.51.

При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.

То есть, при установке нескольких приборов в один шкаф СКС необходимо выдерживать между ними расстояние не менее 50 мм.

СП 5.13130.2009 п. 13.15.4., НПБ 88 п. 12.59.

… Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации, как правило, следует выполнять проводами связи, если технической документацией на приборы приемно-контрольные пожарные не предусмотрено применение специальных типов проводов или кабелей.

СП 5.13130.2009 п. 13.15.17.

При необходимости защиты шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации от электромагнитных наводок следует применять «витую пару», экранированные или неэкранированные провода и кабели, прокладываемые в металлических трубах, коробах и т.д. ...

СП 5.13130.2009 п. 13.15.12., НПБ 88 п. 12.59.

Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм.

То есть, для ОПС может использоваться UTP/FTP/STP/SFTP кабель 24AWG (0.51 мм), если обеспечивается допустимое расчётное падение напряжения.

СП 5.13130.2009 п. 13.15.5.

Допускается использование выделенных линий связи в случае отсутствия автоматического управления средствами пожарной защиты.

СП 5.13130.2009 п. 13.15.8., НПБ 88 п. 12.60.

В случаях, когда система пожарной сигнализации не предназначена для управления автоматическими установками пожаротушения, системами оповещения, дымоудаления и иными инженерными системами пожарной безопасности объекта, для подключения шлейфов пожарной сигнализации радиального типа напряжением до 60 В к приборам приемно-контрольным могут использоваться соединительные линии, выполняемые телефонными кабелями с медными жилами комплексной сети связи объекта при условии выделения каналов связи. При этом выделенные свободные пары от кросса до распределительных коробок, используемых при монтаже шлейфов пожарной сигнализации, как правило, следует располагать группами в пределах каждой распределительной коробки и маркировать красной краской.

То есть, применительно к рассматриваемым задачам, допускается использование телефонных кабелей. Задействованные под ОПС пары телефонного кабеля необходимо группировать и маркировать красной краской.

СП 5.13130.2009 п. 13.15.9., НПБ 88 п. 12.61.

Соединительные линии, выполненные телефонными и контрольными кабелями, должны иметь резервный запас жил кабелей и клемм соединительных коробок не менее чем по 10 %.

Это соответствует принципу избыточности в СКС.

СП 5.13130.2009 п. 13.15.10., НПБ 88. п. 12.62.

Шлейфы пожарной сигнализации радиального типа, как правило, следует присоединять к приборам приемно-контрольным пожарным посредством соединительных коробок, кроссов. Допускается шлейфы пожарной сигнализации радиального типа подключать непосредственно к пожарным приборам, если информационная емкость приборов не превышает 20 шлейфов.

СП 5.13130.2009 п. 13.15.20.

13.15.20 Шлейфы пожарной сигнализации при необходимости разбиваются на участки посредством соединительных коробок.
При отсутствии визуального контроля наличия питания на пожарных извещателях, включенных в радиальный шлейф пожарной сигнализации, в конце шлейфа рекомендуется предусматривать устройство, обеспечивающее визуальный контроль его состояния (например, устройство с проблесковым сигналом).
При отсутствии такого контроля целесообразно предусмотреть наличие коммутационного устройства, которое необходимо устанавливать в доступном месте и на доступной высоте в конце шлейфа для подключения средств такого контроля.

НПБ 88 п. 12.72.

Шлейфы пожарной сигнализации целесообразно разбивать на участки посредством соединительных коробок.

В конце шлейфа рекомендуется предусматривать устройство, обеспечивающее визуальный контроль его включенного состояния (например, устройство с проблесковым сигналом отличным от красного цвета с частотой проблескового свечения 0,1-0,3 Гц.), а также соединительную коробку или иное коммутационное устройство для подключения оборудования для оценки состояния системы пожарной сигнализации, которые необходимо устанавливать на доступном месте и высоте.

Перечисленное соответствует принципам построения СКС. Установка кроссов и коробок даёт возможность проведения испытания линий (шлейфов) так, что последующее терминирование линий (шлейфов) не будет влиять на постоянство их характеристик (ранее измерения, после которых линии заводились в приборы/извещатели с винтовыми клеммами, не имели особого смысла — характеристики линий в значительной степени определялись качеством последующего соединения).

СП 5.13130.2009 п. 13.15.14., НПБ 88 п. 12.66.

Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий управления автоматическими установками пожаротушения и оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.

То есть, конструкцией узлов (модулей) комбинированных (комплексных) систем должны предусматриваться либо раздельные каналы для ввода и жгутования кабелей, либо каналы с разделительной перегородкой с пределом огнестойкости 0.25 ч.

4.5.3. Нормативные требования, определяющие порядок взаимодействия комбинируемых систем (интеграции, использования общих информационных ресурсов и общих интерфейсов).

ГОСТ Р 50776-95 п. 5.

Комбинированные системы безопасности объекта. Применение систем или комплексов охранной сигнализации совместно с другими системами обеспечения безопасности объекта.

ГОСТ Р 50776-95 п. 5.1.

… функции совместно действующих систем должны дополнять друг друга, не оказывая взаимного мешающего влияния на работоспособность своих составных частей. В совместно действующих системах должны обеспечиваться: алгоритмическая совместимость и раздельная регистрация поступающих от них служебных и тревожных сигналов.

Требования к эксплуатационной надежности, чувствительности и помехоустойчивости системы, комплекса не должны уступать аналогичным требованиям, предъявляемым к другим, работающим совместно с ней (с ним) системам, чтобы не снижать общий уровень безопасности объекта в целом.

СП 5.13130.2009 п. 14.

Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и инженерным оборудованием объектов.

СП 5.13130.2009 п. 14.4.

В помещение дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов управления, установленных вне этого помещения.

Извещения должны передаваться по контролируемой линии.

При наличии технической возможности рекомендуется осуществлять вывод сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения, ответственные за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи.

НПБ 88 п. 13.

Взаимосвязь систем пожарной сигнализации c другими системами, технологическим и электротехническим оборудованием зданий и сооружений.

НПБ 88 п. 13.4.

Вывод сигналов о срабатывании пожарной сигнализации по согласованию с территориальными органами управления Государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации и наличии технической возможности рекомендуется осуществлять по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим способом на ЦУС («01») Государственной противопожарной службы.

Остальные положения СП и НПБ относятся к взаимодействию с пожаротушением. Вывод сигналов во вне относится к СМИС (ГОСТ Р 22.1.12-2005).

То есть, взаимодействие (интеграция) ОПС с другими инженерными системами здания на уровне общих информационных ресурсов и интерфейсов декларируется, но положениями нормативных документов не предусматривается.

Подробнее принципы возможного взаимодействия систем безопасности на уровне общих информационных ресурсов и интерфейсов рассмотрены в ГОСТ Р МЭК 61508-4-2007, ГОСТ Р МЭК 61508-1-2007.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Готовим версию 3.2, Нормативные документы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:54 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
5.0. Ввод ОПС в эксплуатацию.

Документы и прочее, необходимое для приёмки ОПС в эксплуатацию.

5.1. Формы и порядок регистрации Декларации пожарной безопасности.
5.2. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приёмки и контроля - Методические рекомендации для сотрудников ГПС / ГПН МЧС.

5.3. Сдача охранной сигнализации по РД ГУВО.

Для приёмки охранной сигнализации по РД ГУВО приказом руководителя организации заказчика назначается комиссия, состоящая из представителей:

- заказчика (в т.ч. председателя комиссии);
- монтажно-наладочной организации;
- пуско-наладочной организации;
- подразделения охраны;
- органов государственного пожарного надзора (положение устарело).

Для сдачи необходимо предъявить:

- исполнительскую документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями);
- техническую документацию предприятий - изготовителей;
- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;
- акт обследования (приложение 1);
- акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж (по форме Госкомстата РФ);
- акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ (приложение 2);
- акт о проведении входного контроля (приложение 3);
- акт об окончании монтажных работ (приложение 5);
- акт испытания защитных трубопроводов с разделительными уплотнениями на герметичность (приложение 8);
- акт измерения сопротивления изоляции электропроводок (приложение 9);
- акт освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу (приложение 10);
- акт освидетельствования скрытых работ (канализация) (приложение 11);
- акт освидетельствования скрытых работ (прокладка кабельных линий в земле) (приложение 12);
- протокол прогрева кабелей на барабанах (приложение 13);
- акт об окончании пусконаладочных работ (приложение 14);
- ведомость смонтированных приборов, извещателей (приложение 16).

5.4. Ввод в эксплуатацию комбинированных (комплексных) систем, включающих в себя охранную и пожарную сигнализацию.

Список документов и материалов, необходимых, в том числе, для сдачи комбинированной (комплексной) системы в эксплуатацию, приведён в Разделе 16. OSSirius SCS 702.

Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на существующем объекте защиты, указывается собственником объекта защиты в Декларации пожарной безопасности, регистрируемой уполномоченным территориальным органом (см. 123-ФЗ Статья 64 п.2., п.4.).

Декларация пожарной безопасности на проектируемый объект защиты составляется застройщиком либо лицом, осуществляющим подготовку проектной документации (см. 123-ФЗ Статья 64 п.3.).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Готовим версию 3.2, Нормативные документы. Часть 1.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 20:35 
Не в сети
Добрый Тролль

Зарегистрирован: 13 окт 2010 22:26
Сообщений: 63
Откуда: Ебург
Labi

Вы предлагаете нам все эти документы прочесть?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Готовим версию 3.2. Нормативные документы. Часть 1.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 22:06 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
e-not писал(а):
Labi
Вы предлагаете нам все эти документы прочесть?


Нет, конечно-же! Всё, что касается ОПС в СКС уже выжато из этих нормативных документов и изложено в 4-м и 5-м пунктах.

Чтобы проверить выводы, или чтобы проследить логическую цепочку, достаточно обратиться к тем пунктам нормативных документов, на которые ссылается настоящий материал. Потом, этот материал уже был просмотрен специалистами УГПН и был ими одобрен, понятно, с небольшими поправками.

Настоящая тема в большей степени нужна для того, чтобы знать какие именно требования могут быть предъявлены к системе, которую вы строите сегодня, и что на это следует отвечать... До появления v3.2 стандарта.

Позже, разъяснения, ссылки и прочее будут содержаться в соответствующих положениях самого стандарта.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Я согласен
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 17:54 
Не в сети
Экскурсант

Зарегистрирован: 28 сен 2011 17:54
Сообщений: 1
почерпнул много нового


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 5 часов


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Разработано в 7sites