Искал информацию в сети по построению сети с нуля и наткнулся на OSSirius SCS 702, что собственно и привело меня сюда.

Имеется 9 этажное здание типа офисного центра. На 5 или 6 этаже будет расположена серверная, куда будет проложен гигабитный канал (оптика). Задача ставится следующая, раздать безлимитный интернет 1000 пользователям, расположенным в здании. Главное условие – ограничение по скорости, но это уже софтовая часть.

Сам строил сети ранее, но то построение было топорным без кавычек. 24 этажная обжащага напичканная свитчами друг в друга, везде разные.

Офисы расположены по периметру здания на каждом этаже. Между офисами огромный пустой коридор. Длина здания 144 метра. По диагонали в здании расположены слаботочные стояки (2). Есть идея сделать на каждом этаже по 2 распределительных этажных узла OSSirius и перекрыть ими пользователей расположенных не далее чем 92 м (на самом деле расстояние будет метров 80+внутренние коммуникации конечного пользователя).

Проект новый, денег много на него нет. 1000 пользователей в этом здании - перспектива 6-12 месяцев. На начальном этапе будет примерно 300 пользователей. На данный момент кроме гигабитного канала, оптики и прямых рабочих рук ничего нет. Ознакомился с документацией по OSSirius SCS 702 и понял, что самое важное теперь определиться с оборудованием для проекта и как максимально дешево можно предоставить услугу 1000 пользователям.

1. Какое оборудование выбрать в качестве распределительного узла?
2. Исходя из того, что этажных узлов будет 2, а также по максимуму на этаже будет 200 пользователей (Не спешите умножать 200 на 9 и получать 1000 пользователей. Плотность пользователей на этаже будет разная. Максимум 200), т.е по 100 на каждый этажный узел – необходимо выбрать шкаф для распределительного узла, распределительное оборудование.
3. Ну и я считаю самое важное – магистраль. От точки демаркации до ближайшего этажного узла 10 м, до дальнего около 200м (грубо). Что в этом случае использовать? Оптику или экранированный FTP-кабель?

Буду рад любым советам и всяческому сотрудничеству.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Построение сети в офисном центре
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 14:58 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
mckoy писал(а):
1. Какое оборудование выбрать в качестве распределительного узла?
2. Исходя из того, что этажных узлов будет 2, а также по максимуму на этаже будет 200 пользователей (Не спешите умножать 200 на 9 и получать 1000 пользователей. Плотность пользователей на этаже будет разная. Максимум 200), т.е по 100 на каждый этажный узел – необходимо выбрать шкаф для распределительного узла, распределительное оборудование.
3. Ну и я считаю самое важное – магистраль. От точки демаркации до ближайшего этажного узла 10 м, до дальнего около 200м (грубо). Что в этом случае использовать? Оптику или экранированный FTP-кабель?


И вам доброго времени суток. Отличный объект!

Этажных узлов, по стандарту, у вас должно быть три или девять.

Распределительный узел здания может состоять из одного 19-ти дюймовгого шкафчика с коммутатором ядра сети или из двух, если у вас будет поддержана аналоговая телефония, - 19-ти дюймового (под коммутатор) и 10-ти дюймового (под телефонный кросс). Выбор производителя коммутатора ядра - это дело, с моей точки зрения, сугубо вашего вкуса. Из серьёзных брендов мне, лично, больше импонирует hp. По оборудованию доступа - могу предложить только серверное шасси для софтового решения. К сожалению, это не моя тема (в ней мало железа :).

Правильнее всего связывать распределительный узел с этажными с помощью FTP кабеля. Это, как минимум, дешевле и проще в монтаже. Внутри здания оптика никаких преимуществ не даёт, а во многом даже проигрывает.

Точку демаркации нужно располагать на границе городского ввода. Так, чтобы туда легко сводились все кабели, приходящие из вне здания. То есть - на первом/цокольном этаже. Тогда, при необходимости ввести в здание новые кабели (например, наружного видеонаблюдения, управления шлагбаумом, сети до будки охранника и т.д.), вам не потребуется их протягивать по коридорам и между этажами.

От точки демаркации и до распределительного узла здания можно проложить и FTP, и многопарный кабель (под телефонию), и оптику.

Исключать какие-либо уровни СКС, в вашем случае, я бы, лично, не стал. У вас достаточно большое здание и, наверняка, ремонт, реконструкции и грандиозные переезды в нём будут осуществляться участками в разное время. Тут важно добиться того, чтобы любое подобное действие не влияло на всю остальную территорию.

Опять-же, если у вас в здание будут разные мелкие, средние и крупные собственники, то у них может возникнуть желание организовать собственные ЛВС поверх вашей СКС. В этом случае, чем ближе к ним будет расположены шкафчики узлов рабочих групп, тем лучше. Количество узлов рабочих групп разумно делать сопоставимым с ожидаемым средним размером арендатора (x3-4, так, чтобы было куда поставить чужие коммутаторы) или изначально думать как предложить арендаторам услугу виртуальной локальной сети.


Последний раз редактировалось Labi 19 фев 2012 15:06, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Построение сети в офисном центре
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 15:05 
Не в сети
Независимый Эксперт

Зарегистрирован: 13 ноя 2010 03:49
Сообщений: 73
mckoy писал(а):
1. Какое оборудование выбрать в качестве распределительного узла?
2. Исходя из того, что этажных узлов будет 2, а также по максимуму на этаже будет 200 пользователей (Не спешите умножать 200 на 9 и получать 1000 пользователей. Плотность пользователей на этаже будет разная. Максимум 200), т.е по 100 на каждый этажный узел – необходимо выбрать шкаф для распределительного узла, распределительное оборудование.
3. Ну и я считаю самое важное – магистраль. От точки демаркации до ближайшего этажного узла 10 м, до дальнего около 200м (грубо). Что в этом случае использовать? Оптику или экранированный FTP-кабель?


1. Выбрать оборудование с намеком на расширение:

Свич с 4-мя SFP портами для приема оптики извне (ведь через какое-то время можете получить канал от другого провайдера, или связать оптикой другое здание). Свич будет занимать 1U.

Ограничивать скорости и делать авторизацию лучше на сервере с применением специализированного ПО. Самое лучшее и простое это Mikrotik. Он без проблем пропустит через себя несколько гигабит трафика. Достаточно поставить один сервер формата 1U.

Свич для связи с этажными узлами, если девять этажей по 2 узла на каждом - это 20 гигабитных SFP. Так же формата 1U.

Оптический кросс на 24 портов (4 порта для приходящей оптики, 20 портов для связи с этажными узлами) 1U.

2.На этажных узлах коммутаторы с SFP и 48 медных портов 100М формата 1U. Если нужно больше портов добавляете еще такой же коммутатор, подключая его последовательно с первым. Шкаф нужен с 3-4U внутреннего пространства. Патч-панели не нужны. Питание этого шкафа осуществлять отдельным кабелем, проложенным до серверной, там же будет стоять и ИБП.

3.Только оптику, это позволит при наведении высокого напряжения сохранить в целостности оборудование серверной. При этом желательно сперва сделать вертикальную оптическую инфраструктуру с разъемами на каждом этаже (маленькие мини-кроссы из пластика), к ним уже подключать горизонтальную оптическую разводку. Для этого не обязательно использовать многоволоконный оптический кабель - можно купить много оптических патчкордов необходимой длины, либо оптическое волокно и быстрые коннекторы, тогда можно точно по месту отрезать.

Витую пару от этажных узлов проводить не до конечной розетки в офисах/кабинетах, а предварительно заводить в малогабаритную розетку (спрятанную в коробе) вне помещения. Тогда отрезок кабеля розетка - розетка клиента можно всегда без болезненно поменять.

Немного не по стандарту, но мне кажется что так проще.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Построение сети в офисном центре
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 15:13 
Не в сети
Независимый Эксперт

Зарегистрирован: 13 ноя 2010 03:49
Сообщений: 73
Labi писал(а):
Опять-же, если у вас в здание будут разные мелкие, средние и крупные собственники, то у них может возникнуть желание организовать собственные ЛВС поверх вашей СКС. В этом случае, чем ближе к ним будет расположены шкафчики узлов рабочих групп, тем лучше. Количество узлов рабочих групп разумно делать сопоставимым с ожидаемым средним размером арендатора (x3-4, так, чтобы было куда поставить чужие коммутаторы) или изначально думать как предложить арендаторам услугу виртуальной локальной сети.


Виртуальные локальные сети можно без проблем делать в моей предложенной схеме. Если клиентам понадобится больше портов в своем помещении - они просто подключают свой коммутатор в розетку и дальше сами (или с привлечением монтажников здания) занимаются разводкой. Если порта 100М им будет мало - в этажных узлах использовать коммутаторы 1000М, или установить малопортовый гигабитный для этой цели.

ПО Микротик можно настроить на раздачу интернета в любые вланы и по любым схемам авторизации. Если нужен учет - можно использовать управление с помощью стороннего ПО биллинга.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Построение сети в офисном центре
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 14:58 
Не в сети
Экскурсант

Зарегистрирован: 18 фев 2012 23:18
Сообщений: 2
Спасибо огромное за отклик. Пообщался сейчас с заказчиком, у которого планы постоянно меняются, вот к чему ведет меня. Быстренько набросал схему в visio.
Изображение

По 5 этажу от ядра будет идти оптика до этажных распределительных узлов 5 этажа. Далее распределительные узлы будут на 1,3,7 и 9 этажах по 2. Места выбраны с учетом, что от распределительного узла до самого дальнего конечного пользователя 90 м. Все упирается в желание заказчика сэкономить, что ни есть хорошо для проекта.
Итак, рассмотрим одну вертикальную магистраль, со второй дела будут обстоять аналогично.

На 5 этажный распределительный узел поступает сигнал по оптике. Далее на каждый этаж нужно раздать канал в гигабит. От 5 до 9, впрочем как и от 1 до 5 не более 20 м. В связи с чем есть следующий вариант развития событий. На 5 этаже ставится коммутатор с оптическим входом, либо медиаконвертер, тут опять все зависит от оборудования. Далее сигнал от 5 этажа раздается по многопарнику на 9,7 и 3,1 соответственно параллельно!!! Это конечно экономит средства. В распределительных этажных узлах 1,3,7,9 будут стоять коммутаторы с гигабитными портами (кол-во портов будет обсуждаться дополнительно), а далее с коммутаторов на патч панель и оконечному клиенту. Хотя я боюсь, что и тут придется отказаться от красивых панелей и тащить "сопли" от свитчей конечным пользователям.
Второй вариант купить коммутаторы с оптическими входами и подключить последовательно оптическими патчкордами. Этот вариант наверное будет предпочтительнее в плане работы, но дороже и более подвержен авариям.

Огромное спасибо тем, кто откликнулся!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Построение сети в офисном центре
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 22:24 
Не в сети
Ученик

Зарегистрирован: 13 окт 2010 17:15
Сообщений: 77
mckoy писал(а):
По 5 этажу от ядра будет идти оптика до этажных распределительных узлов 5 этажа. Далее распределительные узлы будут на 1,3,7 и 9 этажах по 2. Места выбраны с учетом, что от распределительного узла до самого дальнего конечного пользователя 90 м. Все упирается в желание заказчика сэкономить, что ни есть хорошо для проекта.

На 5 этажный распределительный узел поступает сигнал по оптике. Далее на каждый этаж нужно раздать канал в гигабит. От 5 до 9, впрочем как и от 1 до 5 не более 20 м. В связи с чем есть следующий вариант развития событий. На 5 этаже ставится коммутатор с оптическим входом, либо медиаконвертер, тут опять все зависит от оборудования. Далее сигнал от 5 этажа раздается по многопарнику на 9,7 и 3,1 соответственно параллельно!!!

Второй вариант купить коммутаторы с оптическими входами и подключить последовательно оптическими патчкордами. Этот вариант наверное будет предпочтительнее в плане работы, но дороже и более подвержен авариям.


Схема нормальная. Вполне рабочая. Хотя многопарник до этажных узлов лучше не ложить так как будут межкабельные (считай межпарные) перекрестные помехи. Вобще многопарники с большой натяжкой имеют категорию 5е. В реале в магистрали использовать их никак нельзя. Если дорого FTP, то ложите простой UTP. На ваших длинах на нем заведется и 10G. Если заложить несколько FTP до каждого этажного узла, то с агрегацией получится совсем круто. Скорости хватит на много десятилетий вперед.

Оптика тоже хорошо, но только если у вас под рукой сварочник и сварщик. Если сварочника нет, то возня с оптикой не окупится.

Без патчпанелей в узлах рабочих мест получаются вполне приличные СКС. Гдето здесь или на nag.ru обсуждался пример такой. Выглядит нормально и стоит разумных денег. В 702 стандарте такой вариант предусмотрен.


Последний раз редактировалось Сергей П 20 фев 2012 22:52, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Построение сети в офисном центре
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 22:46 
Не в сети
Ученик

Зарегистрирован: 13 окт 2010 17:15
Сообщений: 77
Нашел картинку СКС без патчпанелей прямо в стандарте.
Изображение
Не совсем то, что обсуждалось, но тоже нормально выглядит. По мне так вполне респектабельная СКС хотя она практически ничего не стоит. В сравнении со всякими 6 и 7 категориями.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Построение сети в офисном центре
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 20:46 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
mckoy писал(а):
По 5 этажу от ядра будет идти оптика до этажных распределительных узлов 5 этажа.


На схеме изображены все узлы? То есть, на 5-м этаже у вас будет три узла, а на остальных по 2 (по одному на каждое крыло)?

Тут несколько нарушена иерархическая структура по стандарту, но не полное соблюдение последнего - это есть ваше право. Тем более, что в вашем выборе решения содержится определённая логика.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Построение сети в офисном центре
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 20:50 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
Сергей П писал(а):
Без патчпанелей в узлах рабочих мест получаются вполне приличные СКС. Гдето здесь или на nag.ru обсуждался пример такой. Выглядит нормально и стоит разумных денег. В 702 стандарте такой вариант предусмотрен.


Тема СКС без патчпанелей называлась "Зонное каблирование на практике". Она обсуждалась здесь, на Наге и на IXBt.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 5 часов


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Разработано в 7sites