Много работы поэтому затягиваю с результатами. Закончил отрисовку этажей в плане размещения розеток и прохождение трасс. Ни маркировок, ни размеров пока нет. Есть что-то похожее на спецификацию. Ссылки прилагаю.
Жду замечаний, возможно кто-то сможет подкинуть ссылок на готовые планы, чтоб я смог подсмотреть как это выглядеть в итоге должно.
Нечто вроде спецификации - https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsHAcFeOoejpdHNGUE0tc0dzejhZX2w0b29jT1ZDMmc
Чертежи - https://docs.google.com/document/d/1ofh ... EeOqk/edit

Моя цель на данный момент учесть все необходимые работы для монтажа и получить примерную стоимость проекта.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Применение стандарта на практике. Предложения-соображени
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 00:21 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
Ну, гут.

Высоту монтажа я-бы указал в пояснительной записке или необходимый минимум раз (чтобы не было замусоривания плана, и стрелки-бы рисовал от кабеля). В спецификации у вас шкаф 42U, а в монтаже - 45U. Углов/ответвителей к коробам, на вскидку, маловато.

Трубы для перекрытий нет. 40 мм явно мало, а делать банк тут не имеет смысла - будет неудобно протягивать кабели. Блока розеток 19'' в шкаф (для питания коммутаторов) тоже нет.

Наверное, не хватает проволочного лотка. Как минимум, в телекоммуникационной комнате. Заходить в шкаф пластиковым коробом - это сильно не удобно и не практично. Лучше кабели спустить в лотке. Внутри шкафа проволочный лоток так-же может помочь организовать косы кабелей. Ну или можно заказать дополнительные вертикальные внутренние лотки для шкафа непосредственно у его производителя.

Неоднозначно ясно что у вас есть "коннектор RJ-45". По числу это модули розеток, а они обзываются RG-45 (G-гнездо). RJ-45, понятно, - вилка, стекляшка (J-джек). Последние, если вы действительно планируете изготавливать шнуры, разумнее закладывать не поштучно, а упаковками, с запасом.

А вообще - хорошее начало.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4

Часовой пояс: UTC + 5 часов


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Разработано в 7sites