Открытые Мастерские

...
Текущее время: 13 ноя 2018 05:31

Часовой пояс: UTC + 5 часов




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Делема при обновлении серверной в части СКС
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 17:05 
Не в сети
Экскурсант

Зарегистрирован: 06 июл 2013 02:21
Сообщений: 7
Откуда: Москва
Добрый день, коллеги.

Заказчик планирует обновить состав СКС своего серверного помещения (обновить шкафы с патч-панелями) с целью наведения порядка.

Перекладку кабеля проводить не будут.

И вот первая делема:
СКС в данном здании росла и обрастала бородой несколько лет. Как обычно это происходит, никто не подумал о том, что будет через несколько лет. Добавлялись рабочие места и коммутаторы (хорошо, что коммутация проводилась в серверной, а не под столами сотрудников).
В данный момент всё оборудование серверной установленно в открытые стойки, соответсвенно весь кабель расшит кое как и для грамотного перемонтажа патч-панелей может не хватить длины кабеля.
Ввод кабеля в серверную осуществляется через отверстие в стене ( размером примерно 35х55 см), расположенное на уровне пола в дальней стене помещения (прямоугольное помещение размером 3х2,5м, вход с торца).

Как вариант, думаю, разместить промежуточный кросс на месте ввода кабеля, после чего можно спокойно уставливать шкафы и расшивать модульные патч панели.

Делема номер два:
Организация красивого и функциаонального коммутационного узла. Т.е. выбрать тот вариант размещения коммутационного оборудования и патч-панелей, при котором риск возникновения бороды будет минимален.

В составе имеется следующее оборудование:
АТС - 12U
Доп модуль АТС - 4U
Кросс АТС - 4U
Патч-панели тел. от абонентов - 4 U

Оборудование оператора - в сумме на 16U
+ 2U полка с хабами

Коммутаторы 4шт по 1U
Роутеры 4шт по 1U
Патч-панели ЛВС - 4U

Полка с NAS'ами - 3U
Полка с мелкими коммутаторами - 2U
Резервная полка - 3U

Планируется:
установка общего UPS, размером до 4U
расширение парка внутренних телефонов за счёт IP аппаратов
установка PoE коммутаторов для IP телефонов
дополнительные патч-панели для новых абонентов (до 100 портов)

Думаю, стоит выбрать угловые патч-панели от Punduit, а так же 800*800*42U шкафы с вертикальным кроссом, но всё ещё не решил как групировать оборудование.


Готов выслушать конструктивные предложения.

С уважением, illusio.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Делема при обновлении серверной в части СКС
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 17:37 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
illusio писал(а):
Заказчик планирует обновить состав СКС своего серверного помещения (обновить шкафы с патч-панелями) с целью наведения порядка.


Хорошая задача. А сколько портов в СКС сегодня и сколько будет завтра?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Делема при обновлении серверной в части СКС
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 17:43 
Не в сети
Экскурсант

Зарегистрирован: 06 июл 2013 02:21
Сообщений: 7
Откуда: Москва
Все патч-панели 24х портовые, т.е. в итоге порядка 100 портов (только ЛВС), на вырост думаю заложить ещё до 60 портов.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Делема при обновлении серверной в части СКС
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 18:57 
Не в сети
Мастер

Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06
Сообщений: 1364
Ага. Ну, портов не так и много.

Окажись на вашем месте, я бы в качестве коммутационных элементов "промежуточного кросса" - назову его шкаф №1 - использовал панели со встроенными переключателями от Rit. Они позволяют обойтись без лишних патчкордов.

На них линии приходят сзади - как обычно - и сразу, через встроенный выключатель, выходят назад-же.

При включении патчкода спереди в соответствующий порт патчпанели эти линии размыкаются.

Тут же я бы разместил коммутаторы (в этом же шкафу, но выше, так чтобы патчпанели были ближе к концам самых коротких линий, выходящих из отверстия/кондуита внизу).

И по порядку соединил бы порты коммутаторов с линиями выходящими из патчпанелей сзади.

При этом количество портов коммутаторов сделал бы большим или равным числу портов патчпанелей (это исключает основную часть потребностей в коммутации сикоси-накоси, ведущих к бардаку).

Нечётные порты я бы завёл на порты простых коммутаторов (имеющихся), чётные - на коммутаторы с PoE (те, что будут использоваться под IP-телефонию).

Внешне в таком узле вообще не будет никаких патчкордов. Лишь ровные ряды незанятых портов патчпанелей (соединения установлены внутри выключателями портов).

При этом всё будет заранее разделано и раздано. Однократно и навсегда...

... До подключения аналоговой телефонии. Последнюю я предлагаю выделить в отдельный шкаф - пусть он будет №2.

Так, чтобы аналоговую телефонию в итоге можно было спокойно изъять из обращения. Кросс аналоговой телефонии предлагаю соединить с телефонными патчпанелями (например, 50-парными, 1U), установленными в кроссе №1, с помощью многопарного кабеля.

Теперь можно порты телефонных патчпанелей соединять с нужными портами рабочих мест тонким кроссировочным однопарным проводом без оболочки (бело-синим). Он сам по себе занимает очень мало места в кроссорганизаторах и его можно резать "в размер", после чего оконечивать обычными 45-ми джеками.

Тут, втыкая кросировочный провод в порт патчпанели, вы соединяете рабочее место с линией аналоговой АТС, одновременно автоматически отключая его от PoE-коммутатора.

Замусорить шкаф кроссировочным проводом много сложнее, чем более толстыми патчкордами, ещё и имеющими избыточную длину.

Если аналоговая телефония сегодня доминирует, то можно заранее последовательно соединить все чётные порты патчпанелей рабочих мест с портами аналоговой телефонии.

Тогда, при вынимании джека кроссировочного провода из патчпанели, порт соответствующего рабочего места автоматически будет соединяться с портом PoE-коммутатора.

Здесь есть серьёзные плюсы - перекрёстная коммутация аналоговых линий переезжает в кросс телефонии (в шкаф №2), а кроссировочные провода укладываются однократно и навсегда (до демонтажа аналоговой телефонии).

Так-же (выделить) я предлагаю поступить с аппаратным шкафом. Серверы и системы хранения данных всё-же должны жить в отдельном шкафу (более глубоком, с соответствующей системой вентиляции) - пусть он будет №3 (ну или это может быть выделенная секция в шкафу №2). При этом шкаф №1 и №3 (или секция в шкафу №2) должны быть связаны несколькими постоянными линиями, заканчивающимися с обеих сторон соответствующими патчпанелями.

Так-же разумно поставить в аппаратный шкаф свой коммутатор (уровня ядра сети, или, если такой уже будет стоять в шкафу №1, то уровня фермы серверов).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Делема при обновлении серверной в части СКС
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 21:25 
Не в сети
Экскурсант

Зарегистрирован: 06 июл 2013 02:21
Сообщений: 7
Откуда: Москва
Спасибо, очень интересное вариант с Rit, обязательно сделаю фотографии, если вопрос решится с использование данного решения.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Делема при обновлении серверной в части СКС
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 22:45 
Не в сети
Независимый Эксперт

Зарегистрирован: 24 ноя 2011 14:54
Сообщений: 80
При установке дополнительного кросса не забывайте о проблеме 15 м, после появления дополнительного кросса могут не пройти тесты. На данный вопрос сильно влияет производитель кабеля.
Угловая панель хороша для центров обработки данных, т.е. там, где перекоммутация происходит очень редко. Уж очень на ней тяжело манипулировать с крайними портами. В данной ситуации сервера получаются не основным потребителем ресурсов СКС, лучше брать панель с прямой лицевой пластиной.
Не вижу организаторов, без них никак.
Идея Labi по выносу серверов в отдельный шкаф интересна - получается этакий элемент микро-ЦОД с внутрирядными линиями по 942 стандарту.
Немного мало места для трех шкафов, всего 7.5 квадратов, но при тщательном планировании должно получиться очень неплохо.
Старттопику - дерзайте.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Делема при обновлении серверной в части СКС
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 13:25 
Не в сети
Экскурсант

Зарегистрирован: 06 июл 2013 02:21
Сообщений: 7
Откуда: Москва
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 5 часов


Кто сейчас на форуме